Цитата(rezident @ Mar 2 2007, 18:25)

В охранно-пожарной сигнализации контролируются пять состояний:
- норма;
- датчик сработал;
- обрыв линии;
- замыкание линии;
- уход параметров линии или несанкционированное подключение к линии.
Для контроля состояния пассивного датчика применяется переполюсовка. Т.е. в прямом направлении измеряют состояние (сопротивление) датчика, а в обратном целостность линии (шлейфа).
Для активных датчиков переполюсовка обычно недопустима. Поэтому там другой способ контроля целостности шлейфа - по величине тока в линии.
В вашем случае диод нужен для того, чтобы при измерении сопротивления (состояния) датчика резистор, предназначенный для контроля целостности линии, "не мешался".
Огромное спасибо за коментарий