> Сигнальный шлейф Охранной Сигнализации
TamTam
сообщение Mar 2 2007, 10:54
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 293
Регистрация: 14-03-06
Пользователь №: 15 254



Поскольку в свободное время пытливый ум не может отдыхать, я разобрал, панель контрольню, охранно-пожарной сигнализации Гранит 16 дабы посмотреть как сделаны охранные шлефы ну скажем так, особо нового я там ничего не нашол все стандатно мультиплексор и приближающий делитель, но вот ВОПРОС зачем в схеме применен ДИОД ?

см скрин шот
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
arttab
сообщение Mar 3 2007, 09:39
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 432
Регистрация: 7-12-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371



еще для пожарного шлейфа есть состояние "внимание". Это сработка одного датчика при необходимых для "пожара" сработки двух датчиков.

А линии делают разные: униполярные, двухполярные. С разными оконечными устройствами: резистор, диод, конденсатор.


--------------------
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TamTam
сообщение Mar 4 2007, 14:32
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 293
Регистрация: 14-03-06
Пользователь №: 15 254



Цитата(arttab @ Mar 3 2007, 09:39) *
еще для пожарного шлейфа есть состояние "внимание". Это сработка одного датчика при необходимых для "пожара" сработки двух датчиков.

А линии делают разные: униполярные, двухполярные. С разными оконечными устройствами: резистор, диод, конденсатор.


А как можно совместить пожарную и охранную сигнализацию на 1 шлейфе
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Mar 4 2007, 15:53
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(TamTam @ Mar 4 2007, 16:32) *
Цитата(arttab @ Mar 3 2007, 09:39) *

еще для пожарного шлейфа есть состояние "внимание". Это сработка одного датчика при необходимых для "пожара" сработки двух датчиков.

А линии делают разные: униполярные, двухполярные. С разными оконечными устройствами: резистор, диод, конденсатор.


А как можно совместить пожарную и охранную сигнализацию на 1 шлейфе

Не уверен что такое практикуется, но пурква да не па? Датчики бывают адресные. Т.е. срабатывание каждого из датчиков дает определенный ток в линии. Пожарно/охранная система, измеряя значение тока в линии, может определить сколько и каких именно датчиков сработали. Естественно, что к одной линии должны быть подключены только адресные датчики и не более какого-то определенного конкретной системой количества (для устойчивого определения всех состояний при 12В питании по-моему не более 6 шт./значений токов). Датчики подключаются к линии последовательно или параллельно.
Go to the top of the page
 