реклама на сайте
подробности

 
 
> AVR и термопара
Mihael SA
сообщение Mar 23 2007, 08:37
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 28-02-07
Пользователь №: 25 761



сразу говорю: с термопарами никогда не работал (только либо цифра DS18x20 либо LM335)
теперь сам вопрос:
как получить значение значение с температуры? видел в апноутах максима с использованием АЦП MAX6675 и пика. а как именно это реализовать без этой прослойки?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
NVade
сообщение Mar 23 2007, 09:12
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 71
Регистрация: 7-07-06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652



Использовал Mega8535 для измерения с датчика давления - там максимальный сигнал тоже порядка 10мВ. АЦП в дифференциальном режиме с Ку=200. Такой режим есть не во всех мегах, но все же есть. Далее за счет усреднения большого числа отсчетов (у меня было 1024) вытягиваем разрядность с 6 до порядка 12, так что дисперсия результата получается не хуже, чем у ADuC848 с 16-разрядным дельта-сигма при той же частоте выдачи результатов.
Это если делать именно на AVR - дешево и сердито.
А вообще - путь с дельта-сигма, конечно, более правильный, только более дорогой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:17
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7