Использовал Mega8535 для измерения с датчика давления - там максимальный сигнал тоже порядка 10мВ. АЦП в дифференциальном режиме с Ку=200. Такой режим есть не во всех мегах, но все же есть. Далее за счет усреднения большого числа отсчетов (у меня было 1024) вытягиваем разрядность с 6 до порядка 12, так что дисперсия результата получается не хуже, чем у ADuC848 с 16-разрядным дельта-сигма при той же частоте выдачи результатов. Это если делать именно на AVR - дешево и сердито. А вообще - путь с дельта-сигма, конечно, более правильный, только более дорогой.
|