реклама на сайте
подробности

 
 
> XCR3064 ток в статике больше 300мкА, правила подключения неиспользуемых выводов
sept
сообщение Mar 30 2007, 08:35
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 18-02-05
Пользователь №: 2 728



Вместо 20мкА получил 320мкА при выкл. кварц. генераторе 40МГц.Надо ли подключать (объединять)неиспользуемые выводы а также выводы JTAG к внешним шинам питания резисторами? Или их описать как выходы, или как входы с подключением pullup?Для снижения тока использую импульсное вкл. кварц. генератора, плавное нарастание амплитуды при включении не нарушит "прошивку"CPLD?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sept
сообщение Apr 2 2007, 08:28
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 18-02-05
Пользователь №: 2 728



В Pin List входы обозначены были как WPU ,а в Text report как TIE. а также после замены входов с pull-up на float (линии от микроконтроллера большую часть времени были в"0"), ток стал 20мкА.