> Контроллер СУ жизнеобеспечением в квартире, PIC18C658??? Передача данных??
Tigra777
сообщение Apr 3 2007, 16:10
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 25
Регистрация: 28-03-07
Пользователь №: 26 568



Очень нужен совет.Пишу диплом - разработка квартирного контроллера,управление водо-и газоснабжением в квартире по датчикам протечки воды и утечки газа.К контроллеру также должны быть подключены счётчики учёта воды,газа и эл/энергии. Организована связь с диспетчерским пунктом для передачи аварийного сигнала и данных со счётчиков.
Хочу использовать МК PIC18C658,подскажите пожалуйста,по какому протоколу организовать передачу данных с диспетчерской,насколько знаю,в этом мк есть интегрированный CAN-контроллер,может CAN-сеть?? Или лучше взять другой микроконтроллер??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Tigra777
сообщение Apr 8 2007, 14:37
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 25
Регистрация: 28-03-07
Пользователь №: 26 568



Сеть Modbus позволяет адресовать от 1 до 255 узлов.А в моём случае узлов 300-400 может быть,в какую сеть всё это можно объединить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Apr 8 2007, 21:33
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Tigra777 @ Apr 8 2007, 17:37) *
Сеть Modbus позволяет адресовать от 1 до 255 узлов.А в моём случае узлов 300-400 может быть,в какую сеть всё это можно объединить?

ИМХО не нужно все контроллеры на одну линию сажать, даже через репитеры(повторители). Разделите всю сеть на ветки. Скажем, одна на подъезд. В каждом подъезде что-то типа концентратора, который собирает данные с контроллеров на своей ветке. В диспетчерскую поступают данные уже с концентраторов, а не непосредственно с квартирных контроллеров. Концентраторы могут работать в режиме ретрансляции, ретранслируя запросы от диспетчерской. Это для случая когда нужно чем-то управлять в конечном оборудовании, у вас ведь для чего-то предусмотрены 3DO. Такой способ связи немного усложняет всю схему и увеличивает задержку при получении актуальных данных, но повышает ее "живучесть" и "наращиваемость". Никто не мешает соединить концентраторы в сеть не по RS-485, а скажем по радиоканалу.
Но это уже советы про реальную систему, а не вашу "виртуальную" wink.gif
P.S. не нравится вам ModBus или Wake сделайте на их основе свой собственный протокол, увеличьте адрес до двух байт и будет вам не 255 адресов, а 65535, например.