> Подскажите как попроще использовать трансформатор тока ASM-010
IVV
сообщение Apr 16 2007, 06:33
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 63
Регистрация: 9-06-06
Пользователь №: 17 920



Стоит задача измерять потребляемый ток в трехфазной сети от 0 до 10 ампер. Планирую для этого использовать 3 трансформатора тока asm-010 и микроконтроллер с АЦП. На выходе этих датчиков сигнал десятки милливольт. Как бы попроще привести его к диапазону 0 - 5 вольт, очень желательно постоянного напряжения, причем с хорошей линейностью. Может есть какие-нибудь мануалы по применению этих трансформаторов тока или проверенные схемные решения, чтоб не изобретать велосипед?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
CDT
сообщение Apr 18 2007, 06:49
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044



Цитата(IVV @ Apr 16 2007, 06:33) *
Стоит задача измерять потребляемый ток в трехфазной сети от 0 до 10 ампер.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LTS15NP.pdf ( 105.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 


--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Apr 18 2007, 11:22
Сообщение #3


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Кстати использование датчика LEM тоже очень хороший вариант. но у него есть и свой недостаток - цена smile.gif


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:13
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016