реклама на сайте
подробности

 
 
> измерение напряжения 380В/50Гц
Bodrov
сообщение Apr 19 2007, 13:34
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 29-11-06
Пользователь №: 22 891



Задача: нужно измерять параметры трехфазной сети 380В/50Гц - среднее напряжение +-2В, частота+- 0,5Гц, максимальное и минимальное напряжение за период. Измерение производиться микроконтроллером, гальваническая развязка не нужна. Подскажите как завести на вход ацп напряжения, от чего нужно защищаться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sera_os
сообщение Apr 19 2007, 18:05
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(Bodrov @ Apr 19 2007, 13:34) *
среднее напряжение +-2В
Это погрешность?
Цитата
частота+- 0,5Гц
И частоту тоже необходимо мерять?
Можно поставить делитель напряжения на двух резисторах для каждой фазы (между фазой и нулем). Для 2,5В максимального входного напряжения АЦП использовал зеристоры 510к и 1,5к. Также необходимо установить диод в прямом направлении, для защиты от минуса, например 1N4007. Обизательно в качестве соединенного с фазой резистора, как минимум, использовать SMD1206 корпус.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Bodrov   измерение напряжения 380В/50Гц   Apr 19 2007, 13:34
- - Kolia   Цитата(Bodrov @ Apr 19 2007, 14:34) Задач...   Apr 19 2007, 14:30
- - Bodrov   Я правильно понимаю - на входы AD629 сигнал нужн...   Apr 19 2007, 15:37
|- - Kolia   Цитата(Bodrov @ Apr 19 2007, 16:37) Я пра...   Apr 20 2007, 14:08
- - Bodrov   1 погрешность 2 частоту мерять надо 3 диодом отсек...   Apr 19 2007, 18:22
- - sera_os   Цитата(Bodrov @ Apr 19 2007, 18:22) 3 дио...   Apr 19 2007, 18:44
- - Stanislav_S   Цитата(Bodrov @ Apr 19 2007, 15:34) Задач...   Apr 20 2007, 00:09
- - _artem_   Точность резисторов не критична если имеется преци...   Apr 20 2007, 01:19
- - Bodrov   Stanislav_S а какие трансформаторы использовали. П...   Apr 20 2007, 09:38
|- - LSV   Цитата(Bodrov @ Apr 20 2007, 10:38) Stani...   Apr 20 2007, 10:55
|- - Stanislav_S   Цитата(Bodrov @ Apr 20 2007, 11:38) Stani...   Apr 20 2007, 11:10
|- - deemon   Цитата(Stanislav_S @ Apr 20 2007, 12:10) ...   Apr 21 2007, 11:59
- - sera_os   Если так уж страшна гальваническая связь, так можн...   Apr 20 2007, 12:10
- - Bodrov   sera_os Да я так и хотел изначально сделать. Входн...   Apr 20 2007, 13:06
|- - Stanislav_S   Цитата(Bodrov @ Apr 20 2007, 15:06) sera_...   Apr 20 2007, 17:05
- - sera_os   Цитата(Bodrov @ Apr 20 2007, 13:06) Или 2...   Apr 20 2007, 14:35
- - Bodrov   sera_os Операционник MC33204 - собрал вроде работа...   Apr 20 2007, 15:45
- - Bodrov   stanislav_s Если такой вариант , то защита будет. ...   Apr 20 2007, 19:35
|- - Stanislav_S   Цитата(Bodrov @ Apr 20 2007, 21:35) stani...   Apr 20 2007, 23:26
- - Евгений Николаев   Подобную тему уже обсуждали.   Apr 21 2007, 10:30
- - Bodrov   Всем спасибо. Буду делать с трансформаторной развя...   May 2 2007, 10:01