Цитата(Bodrov @ Apr 19 2007, 15:34)

Задача: нужно измерять параметры трехфазной сети 380В/50Гц - среднее напряжение +-2В, частота+- 0,5Гц, максимальное и минимальное напряжение за период. Измерение производиться микроконтроллером, гальваническая развязка не нужна. Подскажите как завести на вход ацп напряжения, от чего нужно защищаться.
Вставлю свои пять копеек

Хоть развязка не нужна, но желательна

, поясню почему:
1 - три трансформатора гораздо проще и надежней делителя.
2 - сеть промышленная в ней творится черте что, значит надо ставить защиту от мощных плмех, варисторы, сапрессоры, RC цепочки и т д. Проверено на практике.
3 - перекос фаз может достигать больших значений, значит делитель надо брать с запасом
4 - может отгорать ноль со всеми последствиями.( В одном приборе пришлось делать защиту от этого явления)
5 - точность делителя не ахти, хотя можно сделать и из прецезионных резисторов.
6 - 2 года назад делали прибор для подобной задачи, все эти проблемы поимели во весь рост в результате поставили трансформаторы.
Если все таки с резисторами, то:
1 - в верхнем плече ставить не менее 2 резисторов 1206 у них напряжение 250В, естествеенно не превышать мощность рассеяния.
2 - нижнее плечо подключить к +2,5В - половина опорного напряжения, опорное в таком случае будет 5В. Таким образом на АЦП будет правильная синусоида. ( Я бы еще поставил буфер после делителя)
3 - на входе АЦП RC цепочка, обязательно сапрессор, и пара защитных диодов.
4 - все таки я бы поставил трансформаторы

Ну вроде все, если в чем то неправ, то коллеги поправят