Цитата(Bodrov @ Apr 19 2007, 18:22)

3 диодом отсекается отицательный полуперод?
Так точно! Хоть и в контролере есть защитные диоды, но от греха подальше

лучше установить.
Цитата
нужно получить на АЦП не выпрямленное напряжение
на входе АЦП будет половина (положительная) синосоиды, дольше поиск максимума (у меня ребята програмисты так делали).
Цитата
А вообще нейтраль соеденненая с общим схемы это хорошо?
Не совсем, но вас же устраивает гальваническая связь

.
Цитата
Устройство могут подключить перепутав одну из фаз с нейтралью.
От этого никто не застрахован

.
Цитата
Еще как быть с ситуацией когда питание на схему не подана ,а сетевое напряжение присутсвует.
? не проверял, но токи то в схеме измерения малые.
Ну а счастотой програма, думаю, справится.