Цитата(Bodrov @ Apr 20 2007, 11:38)

Stanislav_S а какие трансформаторы использовали. Проверял с 0.35 Вт HAHN и 1.9 Вт HAHN. Так вот у 0.35 Вт при нагреве напряжение на вторичке сильно меняется и это изменение не зависит нагружен он или нет. 1.9 Вт HAHN все намного лучше - напряжение стабильное ,но форма сигнала если он ненагружен зависит от напряжения . А может есть измерительные трансформаторы для такого применения?
Да именно так, трансформаторы надо брать помощнее и подбирать оптимальную нагрузку, трансформаторы мы заказывали ( просто из за проблем с поставкой HAHN), измерительные трансформаторы я где то видел, но к сожалению не помню где именно.
ЗЫ Есть еще один путь использовать датчики LEM, но это дороговато.