> Подскажите как попроще использовать трансформатор тока ASM-010
IVV
сообщение Apr 16 2007, 06:33
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 63
Регистрация: 9-06-06
Пользователь №: 17 920



Стоит задача измерять потребляемый ток в трехфазной сети от 0 до 10 ампер. Планирую для этого использовать 3 трансформатора тока asm-010 и микроконтроллер с АЦП. На выходе этих датчиков сигнал десятки милливольт. Как бы попроще привести его к диапазону 0 - 5 вольт, очень желательно постоянного напряжения, причем с хорошей линейностью. Может есть какие-нибудь мануалы по применению этих трансформаторов тока или проверенные схемные решения, чтоб не изобретать велосипед?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
deemon
сообщение Apr 21 2007, 12:23
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Новичок
Сообщений: 642
Регистрация: 30-01-07
Пользователь №: 24 888



Кстати , если надо выпрямить выходной сигнал , то я в подобных случаях ставил на выход трансформатора тока сначала диодный мост , а сопротивление нагрузки - уже после моста . Трансформатор тока - это же источник тока , поэтому кривизна характеристик диодов не влияет на точность выпрямления , а для уменьшения напряжения на обмотках транса можно применить германиевые диоды , или Шоттки .