Здравствуйте все, кто сюда зашел.

У меня есть очень простой, но не менее важный надеюсь вопрос...

Можно ли включать частотный привод на асинхронный двигатель включенный не по схеме звезды, а по схеме треугольника.

Задача примерно стоит такая: включить 7кв. асинхронный 600 вольтовый двигатель включенный треугольником от частотного трехфазного привода расчитанный на мошность 10кв.
Бытует мнение что частотники нельзя включать, вообще на схему комутации обмоток двигателя включеных треугольником.

Можете развеять мои страхи?
Не советуйте пробовать, боюсь влететь на деньги !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Omen_13
сообщение Apr 22 2007, 17:08
Сообщение #2


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



В принципе никакого криминала быть не должно, у нас Митсубишевские привода подключали к двигателям (0,5...2 кВт) в звезду и треугольником.
Вопрос может быть в другом - при звезде две индуктивности включены последовательно и ВЧ формирующая огибающую делится пополам, при треугольнике ВЧ приложится к одной обмотке поэтому увеличится нагрев при прочих равных условиях. Получается что двигатель может перегреться sad.gif

Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 22 2007, 17:10


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241