реклама на сайте
подробности

 
 
> Частотный привод на асинхроник, кубиком
Max_Shaman
сообщение Apr 22 2007, 16:33
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 33
Регистрация: 21-04-07
Из: Odessa
Пользователь №: 27 227



Здравствуйте все, кто сюда зашел.

У меня есть очень простой, но не менее важный надеюсь вопрос...

Можно ли включать частотный привод на асинхронный двигатель включенный не по схеме звезды, а по схеме треугольника.

Задача примерно стоит такая: включить 7кв. асинхронный 600 вольтовый двигатель включенный треугольником от частотного трехфазного привода расчитанный на мошность 10кв.
Бытует мнение что частотники нельзя включать, вообще на схему комутации обмоток двигателя включеных треугольником.

Можете развеять мои страхи?
Не советуйте пробовать, боюсь влететь на деньги !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
ggv76
сообщение Apr 23 2007, 07:29
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 20-04-06
Пользователь №: 16 306



подключал к частотникам EMOTORN двигатели и звездой и треугольником, все работает отлично и без проблем уже много лет вне зависимости от схемы коммутации обмоток двигателя.

На двигателе как правило на шилдике написаны его электрические параметры как для треугольника так и для звезды. Тут главное не перепутать и правильно эти параметры занести в частотник.

Вообще как правило частотник это довольно интелектуальная вещь, которая в состоянии защитить себя от перегрузки.

ЗЫ насколько я помню схемы треугольника и звезды эквивалентны...