Стоит задача измерять потребляемый ток в трехфазной сети от 0 до 10 ампер. Планирую для этого использовать 3 трансформатора тока asm-010 и микроконтроллер с АЦП. На выходе этих датчиков сигнал десятки милливольт. Как бы попроще привести его к диапазону 0 - 5 вольт, очень желательно постоянного напряжения, причем с хорошей линейностью. Может есть какие-нибудь мануалы по применению этих трансформаторов тока или проверенные схемные решения, чтоб не изобретать велосипед?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
EvgenyNik
сообщение Apr 25 2007, 15:40
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



Без.
Фактически, схема сама является нагрузкой, но активной и генерирует такую противоЭДС, чтобы падение на выводах его вторичной обмотки было практически нулевым. В некоторых случаях (когда сопротивление шунта в стандартной схеме соизмеримо с активным сопротивлением вторичной обмотки) отказ от шунта с переходом на такую схему позволяет расширить вверх характеристику ТТ, т.к. его насыщение перемещается в зону бОльших токов.

Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Apr 25 2007, 15:41


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IVV
сообщение Apr 25 2007, 15:46
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 63
Регистрация: 9-06-06
Пользователь №: 17 920



Спасибо, Евгений, в ближайшее время попробую собрать по вашей схеме.