реклама на сайте
подробности

 
 
> Вопрос по трансформаторам, Iхх в 4ре раза больше. Что-бы это значило?
Sasha-Masha
сообщение Apr 26 2007, 12:11
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 17
Регистрация: 31-01-06
Пользователь №: 13 788



Здравствуйте. Возникла проблемма - измеряя параметры 10ти трансов ПКФЛ 671111.289 (220В, 50Гц на 17В, 1.7А) обнаружил в одном из них отклонение по холостому току. По паспорту Iхх не более 10мА, в реале у 9ти тр-в 2,8-6,6мА , а у 10го Iхх = 19,2мА. Все остальные параметры (Iном перв/втор, Uном перв/втор, Uхх) 10го соответствуют остальным 9ти и паспортным ТТХ.
Подскажите пожалуйста - В чем может быть причина таких показаний у 10го трансформатора?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Herz
сообщение Apr 26 2007, 13:08
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Не знаю конструкции этих трансформаторов, но эффект, ИМХО, может быть связан с деформацией магнитопровода, с замыканием пластин сердечника, например, и вызванными этим вихревыми токами в нём.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sasha-Masha
сообщение Apr 26 2007, 13:22
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 17
Регистрация: 31-01-06
Пользователь №: 13 788



Цитата(Herz @ Apr 26 2007, 14:08) *
Не знаю конструкции этих трансформаторов, но эффект, ИМХО, может быть связан с деформацией магнитопровода, с замыканием пластин сердечника, например, и вызванными этим вихревыми токами в нём.

А почему все остальные параметры в норме?

Если изменились характеристики магнитопровода, то кроме Iхх, должны были измениться и все характеристики вторичной обмотки. Я правильно понимаю?