falling_stone:
Возможно Вы меня неправильно поняли... Частота 10 Гц - это полезный спектр, в котором меня интересуют сигналы (измерение температуры, давления и пр.). Проблема не стоит в получении собственных низких шумов (что называется на столе - всё работает идеально, и шум измерений не превышает +\- 0,5мкВ), проблема в борьбе с ВНЕШНИМИ шумами. Устройство подвергается сертификации по ГОСТ 51522, для выполнения требований которого, требуется подавлять помехи в диапазоне от 1кГц до 1ГГц (это не опечатка). Краткий список: микросекундные импульсы, пачки наносекундных импульсов, кондуктивные помехи (150кГц-80Мгц), электростатические разряды, направленное э/м поле (до 1ГГц). Амплитуды импульсов от 250В до 15кВ, напряженность внешних полей до 10В\м. Много раз сталкивался с ситуациями резонансов полигонов земли и кабелей на частотах от 500МГц. Здесь приходиться думать и об индуктивностях переходных отверстий, и импедансах проводников (в т.ч. земли) и резонансах в пассивных элементах (резисторы, конденсаторы). Поэтому я и интересовался гипотетической возможностью дублировать полигон земли, для уменьшения его полного сопротивления.
|