> Датчик тока ACS704TELC-005, Работает нестабильно.
Pat
сообщение May 11 2007, 10:13
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 421
Регистрация: 27-05-05
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480



Здравствуйте.
Суть задачи измерить переменный ток 50Гц. (3 – фазы) напряжение 46В

В качестве датчика тока используется ACS704TELC-005 (партия 06143)
Силовая схема, следующая трансформатор->контактор->датчик тока ACS704TELC-005.
Измерительная схема
С выхода датчика тока через разделительный конденсатор на неинвертирующий вход операционника и потом на АЦП ATmega16.
Все цепи силовая и измерительная полностью изолированы друг от друга.
Измерительная цепь имеет собственное питание и не связана с корпусом прибора.

В нормальном состоянии все работает, ток через датчик составляет всего 0,4А.

Чудеса начинаются если многократно включать и отключать контактор.
Датчик просто клинит.

Попробую описать, что происходит. Я полностью отключил датчик тока от операционника и наблюдаю сигнал на выходе ACS704TELC-005.
В нормальном состоянии на выходе шумовой спектр амплитудой 7 мв.
Когда все нормально, то при протекании тока через шунт датчика тока на выходе вижу синусоиду 50Гц.
После нескольких включений контактора (иногда и с первого раза) на выходе датчика устанавливается синусоидальный сигнал амплитудой 7 мВ и частотой примерно 230 кГц.
После этого чего бы не подавать на шунт датчика тока, на выходе такой же сигнал.

Датчик начинает работать снова, только выключив и включив питание.
Все это происходит по всем трем каналам. Только клинят датчики не одновременно, а по очереди wink.gif.

Вот такая история. Плату разводил, стараясь соблюсти правила дизайна плат (большие земли и разделение аналоговых цепей и цифровых).
Да в принципе это как бы неважно ведь микроконтроллер работает без всяких последствий (я даже отключал у него “ Сторожевую собаку” работает без вопросов).

Подскажите, что это может быть, а то замучился уже. Чего только не делал.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
deemon
сообщение May 14 2007, 10:50
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Новичок
Сообщений: 642
Регистрация: 30-01-07
Пользователь №: 24 888



Странно .... в этом датчике ничего особенно хитрого нет ..... датчик Холла , усилок с чопперной стабилизацией , детектор , ОУ . Единственно , что можно подумать - что частота 230 кгц есть частота внутреннего генератора , работающего в схеме модуляции-демодуляции усилителя сигнала с датчика Холла . Но почему она лезет на выход ??? И кстати , когда на выходе 230 кгц - сдвигается ли постоянка на выходе от +2,5 вольт ? Не растёт ли при этом ток потребления ?
Вообще-то , у меня есть только одна версия - если нагрузка индуктивная , то возможно , из-за дребезга контактов ( или при выключении ) контактора возникает выброс напряжения самоиндукции с очень коротким фронтом , который через паразитные ёмкости попадает прямо в схему датчика и что-то там "защёлкивает" . Я бы попробовал применить искрогасящие RC цепочки параллельно контактам на все три фазы . МОжно ещё ферритовые кольца на провода надеть . В принципе , эти меры полезны и для надёжной работы процессора , так что вреда от этого не будет . Но если не поможет - я бы сменил нахрен этот датчик - например , на трансформатор тока . В даташите ведь сказано , что приборы эти не рекомендуются для новых разработок - очевидно , снимаются с производства , а почему ? МОжет быть , фирма уже знает про их глючность ? smile.gif