serj_obninsk
сообщение May 22 2007, 13:12
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 15-05-06
Пользователь №: 17 104



Здравствуйте, господа. Есть задача: управлять шаговым двигателем с помощью контроллера AT91SAM7S64. Читаю инструкцию к драйверу шаговика - и вижу, что логические входы - дифференциальные, пятивольтовые. Можно ли включить туда AT91SAM7S64? он 3.3-вольтовый. Есть ли у AT91SAM7S64 open-drain?

Если нельзя подключить напрямую, то как преобразовать уровень?

Рекомендуемая схема подключения - во вложении (26kB). Я так понимаю, что если подключить 3.3 вольтовый МК к драйверу по схеме, то светодиод в оптоповторителе не загорится, так как ограничивающий резистор слишком большой. Так ли это?

Сообщение отредактировал serj_obninsk - May 22 2007, 13:13
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
wodya
сообщение May 22 2007, 16:07
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 27-03-07
Пользователь №: 26 549



А почему не поставить обычную 5-вольтовую логику, например элементы "или" из серии 1533 (или аналогичной импортной) с выходными токами в 20 мА. Соединить 2 входные ноги вместе.
Выходы у SAMов являются толерантными к 5 вольтовым уровням как по входу, так и по выходу. А логика будет выдавать на выходе 5 В.