Цитата(Alex ma @ May 26 2007, 23:35)

Выводы МК выведены на JTAG напрямую, включены внутренние подтягивающие резисторы, будет ли МК чувствителен по этим входам к помехам
Конечно будет, но обычно это влияет только при отладке программы в составе системы, когда к микроконтроллеру подключены исполнительные элементы (мощные нагреватели, двигатели и проч.). Я таким образом убил несколько микроконтроллеров. Выглядело так, как будто фузы неправильно установились, но попытка перезаписать их в том числе и по ISP не получилась.
В рабочем режиме это не опасно-длины линий JTAG обрываются у разъема JTAG, который должен находиться поближе к контроллеру. При соблюдении элементарных требований (длины кабелей, соединение земель) использование JTAG безопасно при отсутствии энергопотребляющих элементов.
Для работы в условиях помех рекомендую JTAG ICE с гальванической развязкой - например, от Olimex.
Уходя, оставьте свет...