Добрый вечер.
Прошу прощения за банальный вопрос.
Нам поставили трансформаторы 1-й 220-36 и 2-й 36-10/20/12
Ток холостого хода при сопряжении на 36-10/20/12 0,8А.
Чем это вызвано? Причем все напряжения на выходе 2-го соблюдены.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
zerion
сообщение Jun 21 2007, 15:26
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 24-02-06
Пользователь №: 14 655



Цитата(zerion @ Jun 20 2007, 18:30) *
Добрый вечер.
Прошу прощения за банальный вопрос.
Нам поставили трансформаторы 1-й 220-36 и 2-й 36-10/20/12
Ток холостого хода при сопряжении на 36-10/20/12 0,8А.
Чем это вызвано? Причем все напряжения на выходе 2-го соблюдены.


Добрый вечер.
Спасибо всем кто откликнулся.
Проблема была в следующем: В условиях "рынка" трансы намотали (10 пар) по китайской технологии, без запаса в первичной обмотке 2-го транса.
Т.е. если на него подать чуть больше вместо 36 В - 40 В ( напряжение 1-го без нагрузки) он входит в режим возбуждения и жрет 0,8А на холостом ходу. Так что если бы в сети был бы скачок до 240 В то все предохранители бы вылетели.