> усилить и оцифровать напряжение с датчика, ведь это повседневная проблема метролога)
wwweider
сообщение Jul 5 2007, 04:49
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Validating
Сообщений: 301
Регистрация: 5-07-07
Пользователь №: 28 894



а) есть шунт на нём напряженье меняется от -75мВ до +75мВ необходимо значение этого напряжение передавать в интерфейсе rs485

вопрос- как это реализовать или может есть интегрированные решения для датчиков (усилитель+ацп+интерфейс) в одном девайсе?


б) если задачу усложнить т.е. много датчиков с разными уровнями входного сигнала и гальванической развязкой.


заранее спасибо!

Сообщение отредактировал wwweider - Jul 5 2007, 04:54
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
EvgenyNik
сообщение Jul 5 2007, 05:04
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



wwweider, есть вопросы:
1. тип сигнала?
а) постоянный, знакопеременный низкой частоты
б) переменный - какой частоты?
2. диапазон измерения - на какую дискрету рассчитываете?
3. кроме этого датчика на этой же линии что-нибудь висеть будет?
4. У принимающего (RS485) устройства есть ли доступ к физическому управлению сигналами порта или необходимо работать в стандартном уже существующем протоколе?
:-) Когда отвечал пункта (б) ещё не было.
5. Все датчики хотите посадить на одну линию?

Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Jul 5 2007, 05:45


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)