Ответов
|
Jul 18 2007, 19:01
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 65
Регистрация: 7-02-05
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474

|
схема - обратноходовой однотактный преобрахователь на TopSwitch-G (Top244) БП изначально расчитывался на работу в перделах 176 - 270В (в этих пределах), но напряжение на объекте может скакать, по совершенно разным причинам, в диапазоне 300-400 В, так что приходится переделывать , вернее доделывать схему с учетом этих факторов
Горят входные цепи, варисто, диодный мост, схема самого преобразователя защищена (огранияене на максимально допустимое входное напряжение)
Может как-то можно защитится от повышенного напряжения, прияем не кратковременного. Почему , к примеру, варистор, не справляется с 'этим, а взрывается...
|
|
|
|
|
Jul 19 2007, 02:52
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044

|
Цитата(AlHakim @ Jul 18 2007, 22:01)  Горят входные цепи, варисто, диодный мост, схема самого преобразователя защищена (огранияене на максимально допустимое входное напряжение)
Может как-то можно защитится от повышенного напряжения, прияем не кратковременного. Почему , к примеру, варистор, не справляется с 'этим, а взрывается... Телепатией не обладаем. И что как включено, какие именно элементы исспользованы - не видим. К гадалкам не ходим.
--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
|
|
|
|
|
Jul 19 2007, 04:46
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 65
Регистрация: 7-02-05
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474

|
Цитата(CDT @ Jul 19 2007, 08:52)  Телепатией не обладаем. И что как включено, какие именно элементы исспользованы - не видим. К гадалкам не ходим. ну вот добавил схему. Коненчо же сразу же в глаза бросается, что надо менять варистор на входе и мост, это само собой разумеющееся, но может быть кто-о подскажет какие -нибудь схемные решения по защите, а также возможность работы при повышенных напряжениях !!!
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jul 19 2007, 12:00
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 227
Регистрация: 1-12-06
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989

|
Цитата(AlHakim @ Jul 19 2007, 08:46)  ну вот добавил схему. Коненчо же сразу же в глаза бросается, что надо менять варистор на входе и мост, это само собой разумеющееся, но может быть кто-о подскажет какие -нибудь схемные решения по защите, а также возможность работы при повышенных напряжениях !!! Добрый день! Начну по порядку: 1. Где сетевой фильтр? 2. Для ограничения зарядного тока входного электролитического конденсатора необходимо установить термистор сопротивлением 20...30 Ом, диаметром 8-10 мм, тогда можно будет применить предохранитель на 1,6 А; 3. Варистор необходимо взять диаметром 14...20 мм. 4. Диодный мост лучше применить на 1000 В. При соблюдении этого блок питания будет выдерживать действие микросекундных и наносекундных импульсов амплитудой до 2 кВ без последствий для себя. Для того, чтобы блок выдерживал длительное воздействие входного напряжения ~300 В, необходимо делать специальную схему контроля и выключения блока.
|
|
|
|
|
Jul 19 2007, 12:46
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 65
Регистрация: 7-02-05
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474

|
Цитата(Lenel @ Jul 19 2007, 18:00)  Добрый день! Начну по порядку: 1. Где сетевой фильтр? я , конечно не спец, но считаю, чтоего не стали ставить в целях экономии или еще по каким-то соображениям, Разве без него никак, насколько понимаю.он предназначен для фильтарции ВЧ помех,чтобы они не поступали в сеть.. Цитата(Lenel @ Jul 19 2007, 18:00)  2. Для ограничения зарядного тока входного электролитического конденсатора необходимо установить термистор сопротивлением 20...30 Ом, диаметром 8-10 мм, тогда можно будет применить предохранитель на 1,6 А; 3. Варистор необходимо взять диаметром 14...20 мм. 4. Диодный мост лучше применить на 1000 В.
При соблюдении этого блок питания будет выдерживать действие микросекундных и наносекундных импульсов амплитудой до 2 кВ без последствий для себя. вот это действительно стоит применить. Цитата(Lenel @ Jul 19 2007, 18:00)  Для того, чтобы блок выдерживал длительное воздействие входного напряжения ~300 В, необходимо делать специальную схему контроля и выключения блока. а могли бы привести пример, если несложно. и насколько я поня, вы предлагаете отключать БП при превышение входного напряжения. но ведь есть промышленные БП с диапазоном вх. напряжений от 90 до 420 или даже выше, как там сделано вроде бы в самом TOP-у есть ограничивающая цепочка, которая закрывает ключ при превышеиен напряги (обычно рабочий диапазон выставляют 100 - 450VDC) Цитата можно попробовать поставить самовостанавливающийся предохранитель, тогда варистор даст к.з. предохранитель разомкнёт цепь востановится и опять процесс повторится. и как быть тогда? Все смешалось в голове
|
|
|
|
|
Jul 19 2007, 14:32
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 3-09-06
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034

|
Цитата(AlHakim @ Jul 19 2007, 16:46)  ...но ведь есть промышленные БП с диапазоном вх. напряжений от 90 до 420 или даже выше, как там сделано... В таком случае, придётся отказаться от TOP'ов и делать на другой элементной базе. UC38xx + высоковольтный транзистор, к примеру.
--------------------
Arbeit macht die Menschen frei.
|
|
|
|
|
Jul 20 2007, 12:08
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058

|
Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 17:32)  В таком случае, придётся отказаться от TOP'ов и делать на другой элементной базе. UC38xx + высоковольтный транзистор, к примеру. Скорее всего так оно и есть, ТОРы ориентирована на бытовое применение, Вам придется использовать однотактный 2х транзисторный каскадЦитата(AlHakim @ Jul 20 2007, 13:20)  так же в конференции нашел доводы использовать косой мост или полумост, а где-нибудь подробнее можно почитать ?? Наберите в нете "косой мост, мост, полумост" и читайте, или в библиотеке.  Хотя на ск. я понят Вам будет достаточно однотактного каскада На варисторы, я бы не уповал, они предназначены для кратковременных скачков, это не панацея в вашем случае. Просто необходимо расширить рабочий диапазон входных напряжений и все проблемы отпадут. Это похоже на ситуацию, когда авто едет по убитой дороге и каждый раз пробивает шины, вместо того, чтобы выбрать авто с соответствующими параметрами и возможностями, мы каждый раз меняем пробитые шины. Удачи.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 20 2007, 12:16
|
|
|
|
|
Jul 25 2007, 06:05
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997

|
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 20 2007, 15:08)  Скорее всего так оно и есть, ТОРы ориентирована на бытовое применение, Вам придется использовать однотактный 2х транзисторный каскад Наберите в нете "косой мост, мост, полумост" и читайте, или в библиотеке.  Хотя на ск. я понят Вам будет достаточно однотактного каскада На варисторы, я бы не уповал, они предназначены для кратковременных скачков, это не панацея в вашем случае. Просто необходимо расширить рабочий диапазон входных напряжений и все проблемы отпадут. Это похоже на ситуацию, когда авто едет по убитой дороге и каждый раз пробивает шины, вместо того, чтобы выбрать авто с соответствующими параметрами и возможностями, мы каждый раз меняем пробитые шины. Удачи. PI предлагает решения: http://www.powerint.com/appcircuits.htmhttp://www.powerint.com/PDFFiles/der58.pdfhttp://www.powerint.com/PDFFiles/di124.pdfНазывается StackFET Flyback Topology
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AlHakim Подскажите схемотехнику БП при повышенных входных напряжениях Jul 18 2007, 09:46 vlvl@ukr.net Какие входные и выходные данные,приведите схему и ... Jul 18 2007, 14:09      AlHakim Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 20:32) ... Jul 20 2007, 06:59      Lenel Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 18:32) ... Jul 20 2007, 08:58       AlHakim так же в конференции нашел доводы использовать кос... Jul 20 2007, 10:20        wim Цитата(AlHakim @ Jul 20 2007, 14:20) так ... Jul 30 2007, 19:42        AlHakim Цитата(sup-sup @ Jul 25 2007, 12:05)... Jul 25 2007, 11:30         vlvl@ukr.net Цитата(AlHakim @ Jul 25 2007, 14:30) Виде... Jul 26 2007, 08:44 kalimusk но напряжение на объекте может скакать, по соверше... Jul 19 2007, 12:06 A.T.Tappman Варистор по идее должен просто спалить предохранит... Jul 19 2007, 05:49 vlvl@ukr.net Между мостом и С8 нужно поставить низкоомный резис... Jul 19 2007, 06:32 AlHakim Цитата(A.T.Tappman @ Jul 19 2007, 11:49) ... Jul 19 2007, 08:13  maxcy Цитата(AlHakim @ Jul 19 2007, 11:13) а са... Jul 19 2007, 08:35   Lenel Цитата(maxcy @ Jul 19 2007, 12:35) можно ... Jul 19 2007, 12:19 evgeny_ch ЦитатаМежду мостом и С8 нужно поставить низкоомный... Jul 19 2007, 08:56 AlHakim а подскажите, плиз, методику рассчета трансформато... Jul 19 2007, 09:32 evgeny_ch На сайте этого рубильника есть.
http://www.powerin... Jul 19 2007, 11:12 Dmitry_Od Господа! Не надо так уповать на варисторы - эт... Jul 19 2007, 17:25 slimjack По поводу входного фильтра.
Даже если не нужно фил... Jul 31 2007, 06:35
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|