1. Все три тока при нормальном режиме должны в сумме давать ноль (сколько втекает, столько и вытекает). 2. Когда измеряются только две фазы из трёх, то получив комплексное выражение для каждой из двух фаз, складывают их. Теоретически в нормальном режиме должен получиться ток неизмерямой фазы, причём, после поворота на +/-120 градусов он должен равняться двум другим. Если это не произошло - есть утечка. 3. Если одна из двух измеряемых фаз отвалилась, то это проще простого :-) 4. Если отвалилась неизмеряемая фаза, то сумма двух измеряемых токов станет равна нулю, при том, что каждый из них нулю равен не будет (опять-таки, остаётся всего два провода, а сколько втекает - столько и вытекает). Закон Кирхгофа для токов ;-)
--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
|