возник вопрос:
насколько я понял в сигма-дельта АЦП - выходной сигнал есть ШИМ сигнал. Например частота сэмплирования 64Fs, значит ли эот чот после дециматора sample rate будет Fs и данные будут в параллельном виде или как это вообще происходит?

На прикрепленной картинке - слева я так понял это данные с выхода сигма-дельта модулятора (последовательно), после децимации получается 0111 (эт параллельно или последовательно?) и вообще откуда там цифра 7?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
WEST128
сообщение Aug 11 2007, 21:36
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 468
Регистрация: 13-10-06
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291



7 - число едениц, 16 - общее число отсчетов. Статья описывает примой метод накопления данных - он прост и понятен, но неэффективен. Вот вам файл, в котором вы найдете краткое описание принципа работы такого АЦП : Прикрепленный файл  part2.pdf ( 243.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2612