реклама на сайте
подробности

 
 
> RS485 - Unit load, Подключение в сеть уст-в с различными единичными нагрузками
lelik-fox
сообщение Aug 16 2007, 07:22
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 19-01-07
Пользователь №: 24 602



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключать в сеть RS485 (MAX1482 -unit load 1) уст-ва с другой единичной нагрузкой? Надо ли как-то согласовывать линию RS485?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Don2
сообщение Aug 16 2007, 07:43
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 146
Регистрация: 30-11-06
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958



Цитата(lelik-fox @ Aug 16 2007, 10:22) *
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключать в сеть RS485 (MAX1482 -unit load 1) уст-ва с другой единичной нагрузкой? Надо ли как-то согласовывать линию RS485?


MAX1482 это 1/8 unit-load. То есть в сети может находиться до 256 таких драйверов.
Естественно, можно подключать и стандартные драйвера с unit load 1.
Надо ли как-то согласовывать линию RS485? В общем случае надо.
При короткой линии, если очень хочется, можно и не согласовывать.
Go to the top of the page
 