реклама на сайте
подробности

 
 
> Обновленная версия ICD2, Ушечшено качесво работы, слегка изменена разводка.
DL36
сообщение Sep 29 2007, 11:51
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 460
Регистрация: 5-10-06
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006



По отношению к прошлой версии, этот вариант более стабилен. Выкинут преобразователь уровня. Лучше продумана разводка. Преобразование уровня сигналов до 3.3в теперь осуществляется 126-м буфером, который питается от напряжения таргета.Прикрепленный файл  ICD2.rar ( 194.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6300

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
strr
сообщение Oct 15 2007, 09:08
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 26
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 870



Поменял 74ABT126 на 74VHC126. выкинул транзисторы. Результат нулевой. Попробую еще запитать 126 буфер от ISP_VDD. (Кстати у меня таргет питается +5В). Буду думать еще. Так же не работает в режиме отладчика...
У меня есть еще вопросы.
1) Предлагается запитать 126 буфер от ISP_VDD для согласования 3,3В с 5В. Но ведь выходной 4066 буфер питается от VDD (то есть от 5В). Получается что на таргет все равно приходит 5В сигналы? В чем я не прав?
2) различия между старой и новой версией еще и в том, что появилась перемычка для Debug режима. А можно подробнее логику ее появления (как проявлялись трудности) - может быть мои трудности связаны с этим?
3) Эта версия более стабильная (по утверждению автора). А в чем была предыдущая нестабильность? Связано ли это с разводкой платы или разводка изменялась только в силу нововведений в схеме?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DL36
сообщение Oct 15 2007, 18:29
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 460
Регистрация: 5-10-06
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006



Цитата(strr @ Oct 15 2007, 12:08) *
Поменял 74ABT126 на 74VHC126. выкинул транзисторы. Результат нулевой. Попробую еще запитать 126 буфер от ISP_VDD. (Кстати у меня таргет питается +5В). Буду думать еще. Так же не работает в режиме отладчика...

Это не главное, питание от ISP_VDD необходимо для возможности работы с трех вольтовыми ПИКми.
Цитата(strr @ Oct 15 2007, 12:08) *
У меня есть еще вопросы.
1) Предлагается запитать 126 буфер от ISP_VDD для согласования 3,3В с 5В. Но ведь выходной 4066 буфер питается от VDD (то есть от 5В). Получается что на таргет все равно приходит 5В сигналы? В чем я не прав?

Уже ответил. При работе только с пяти вольтовыми схемами роли не играет. 4066 это набор аналоговых ключей.
Цитата(strr @ Oct 15 2007, 12:08) *
2) различия между старой и новой версией еще и в том, что появилась перемычка для Debug режима. А можно подробнее логику ее появления (как проявлялись трудности) - может быть мои трудности связаны с этим?

Да именно в этом проблема. Для работы в Debug режиме необходимо принудительно открыть 4066 и еще можно уменьшить резисторы во входных цепях до нуля.
Цитата(strr @ Oct 15 2007, 12:08) *
3) Эта версия более стабильная (по утверждению автора). А в чем была предыдущая нестабильность? Связано ли это с разводкой платы или разводка изменялась только в силу нововведений в схеме?


Нет просто добавить перемычку недостаточно. Для грамотно разведенных плат разницы в работе не ощущается, но мне попалась очень плохо(неграмотно) разведенная плата и после работы с этой платой появилась эта версия. Я постарался изменить конфигурацию земляного полигона с целью уменьшить помехи от преобразователя на входные цепи.
Результат оказался повторяемым, теперь на плохой плате за день работы связь с платой не пропадает. Ранее за день приходилось несколько раз отключать плату и выключать отладчик.

Перемычка для принудительного открывания ключей 4066


Цитата(strr @ Oct 15 2007, 17:14) *
Но с отладчиком пока так и не добился ничего.

А можно уточнить - на какой контроллер цеплялась емкость - на сам PIC18F4550 или на отлаживаемом?

По питанию емкость ставить можно и даже не лишне, а в цепи сброса это ерунда, более того все задержки в конфиге необходимо отключить это написано в мануале.
Я вообще конденсатор на сброс ставлю только после окончания отладки, если на контроллер подается питание не способом плавного наростания, можно вообще отказаться от конденсатора.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- DL36   Обновленная версия ICD2   Sep 29 2007, 11:51
- - viael   Цитата(DL36 @ Sep 29 2007, 15:51) По отно...   Sep 29 2007, 18:09
|- - DL36   Цитата(viael @ Sep 29 2007, 21:09) А поче...   Sep 30 2007, 05:53
|- - Dog Pawlowa   Спасибо, схема открылась, а вот PCB, к сожалению -...   Oct 1 2007, 09:00
|- - Maxim Kutnyashenko   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 1 2007, 13:00) С...   Oct 1 2007, 09:31
|- - dac   Цитата(Maxim Kutnyashenko @ Oct 1 2007, 13...   Oct 1 2007, 10:16
|- - DL36   Цитата(Maxim Kutnyashenko @ Oct 1 2007, 12...   Oct 1 2007, 13:25
|- - Прохожий   Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 17:25) ... если...   Oct 1 2007, 13:47
||- - DL36   Цитата(Прохожий @ Oct 1 2007, 16:47) Надо...   Oct 1 2007, 14:25
||- - Прохожий   Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 18:25) Вот -...   Oct 1 2007, 14:46
|- - dac   Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 17:25) Нет дела...   Oct 1 2007, 17:25
|- - Archivarius   Цитата(DL36 @ Oct 1 2007, 16:25) Нет дела...   Mar 2 2008, 15:35
|- - Илья   Цитата(Archivarius @ Mar 2 2008, 23:35) Х...   Mar 3 2008, 03:36
|- - Archivarius   Цитата(Илья @ Mar 3 2008, 06:36) В архиве...   Mar 3 2008, 12:24
|- - DL36   Цитата(Archivarius @ Mar 3 2008, 16:24) Я...   Mar 4 2008, 06:05
|- - DL36   Немного модифицировал R19 уменьшаем до 1к Замени...   May 21 2008, 12:44
|- - DL36   Небольшая конструкция выходного дня, модуль питани...   Jun 25 2008, 07:12
- - strr   А может мне кто то посоветует? Я собрал предыдущую...   Oct 11 2007, 14:10
|- - DL36   Цитата(strr @ Oct 11 2007, 17:10) А может...   Oct 12 2007, 06:11
- - k_max   Я собирал аналогичный отладчик, проблем с CLOCK не...   Oct 12 2007, 05:07
|- - strr   Так, ну с буферами я наконец то разобрался: под са...   Oct 15 2007, 14:14
- - strr   Ну наконец то: установил перемычку для 4066, входн...   Oct 16 2007, 08:12
|- - DL36   Цитата(strr @ Oct 16 2007, 11:12) Ну нако...   Oct 16 2007, 14:10
|- - DL36   Ошибка нашлась. Нашел dosikus спасибо ему за это....   Dec 6 2007, 18:45
- - west329_   А можно в PCAD 2002.   Jul 9 2008, 06:14
|- - DL36   Цитата(west329_ @ Jul 9 2008, 09:14) А мо...   Jul 11 2008, 05:36
- - ivainc1789   Хорошо бы объединить всю необходимую информацию дл...   Oct 4 2008, 13:01
|- - DL36   Цитата(ivainc1789 @ Oct 4 2008, 16:01) Хо...   Oct 4 2008, 14:23
||- - ivainc1789   Цитата(DL36 @ Oct 4 2008, 18:23) Все моди...   Oct 4 2008, 15:30
||- - DL36   Цитата(ivainc1789 @ Oct 4 2008, 18:30) Сп...   Oct 5 2008, 06:23
|- - DL36   Цитата(ivainc1789 @ Oct 4 2008, 17:01) Хо...   Jan 20 2009, 06:16
- - ivainc1789   DL36, большое спасибо за ваши ответы. Если не труд...   Oct 5 2008, 07:53
- - DL36   Цитата(ivainc1789 @ Oct 5 2008, 10:53) DL...   Oct 5 2008, 08:49
- - MisterDi   Цитата(ivainc1789 @ Oct 5 2008, 11:53) DL...   Nov 4 2008, 17:40


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 00:24
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7