Вопросы новичка |
|
|
|
Oct 17 2007, 08:54
|
Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 14-06-07
Пользователь №: 28 417

|
Здравствуйте.
Возникла необходимость сделать счетчик на плисе серии max3000a, конкретно epm3064. Затем подключить его к плате ввода-вывода. Я в этом деле новичек, поэтому перечитал форум, но все равно у меня возникла куча вопросов. Ответе пожалуйста, правильным ли я путем иду...если нет, то поправте...
1) решил запитывать Vccint=3.3V, Vccio=3.3V т.к. на выходах нужна ттл логика для связи с платой. На плате Vcc = 5 вольт. После прочтения ветки по питанию и поиска в инете пришел к выводу что можно использовать IRU1010-33 или TPS7333, они преобразуют 5V -> 3.3V.
2) в факе написано, что на каждую пару vcc и gnd нужен конденсатор 0.1uF на моем плисе 2 ноги Vccint, 2 ноги Vccio, 2 ноги GNDint, 4 ноги GNDio, таким образом я делаю общую замлю и паяю всего 4 конденсатора 0.1uF, т.е. по 1 на каждую ногу с Vcc.
3) также в факе написано, что нужно ставить подтягивающие резисторы по jtag к Vcc=3.3V, 3 штуки. на какие имено выводы? их 4: tdi, tms, tck, tdo. хватит ли 1кОм?
4) Нужно ли заземлять неиспользуемые global и io?
5) плата при программировании запитывается 3.3V?
Понимаю, что данные вопросы для специалиста малость смешные но мне хотелось все равно бы уточнить, чтобы не убить плис случайно и не ходить по граблям. Надеюсь на понимание...
Заранее спасибо за ответы и советы.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Oct 17 2007, 11:25
|

МедвеД Инженер I
   
Группа: Свой
Сообщений: 816
Регистрация: 21-10-04
Пользователь №: 951

|
Цитата(cahek @ Oct 17 2007, 17:54)  Здравствуйте.
Возникла необходимость сделать счетчик на плисе серии max3000a, конкретно epm3064. Затем подключить его к плате ввода-вывода. Я в этом деле новичек, поэтому перечитал форум, но все равно у меня возникла куча вопросов. Ответе пожалуйста, правильным ли я путем иду...если нет, то поправте...
1) решил запитывать Vccint=3.3V, Vccio=3.3V т.к. на выходах нужна ттл логика для связи с платой. На плате Vcc = 5 вольт. После прочтения ветки по питанию и поиска в инете пришел к выводу что можно использовать IRU1010-33 или TPS7333, они преобразуют 5V -> 3.3V.
2) в факе написано, что на каждую пару vcc и gnd нужен конденсатор 0.1uF на моем плисе 2 ноги Vccint, 2 ноги Vccio, 2 ноги GNDint, 4 ноги GNDio, таким образом я делаю общую замлю и паяю всего 4 конденсатора 0.1uF, т.е. по 1 на каждую ногу с Vcc.
3) также в факе написано, что нужно ставить подтягивающие резисторы по jtag к Vcc=3.3V, 3 штуки. на какие имено выводы? их 4: tdi, tms, tck, tdo. хватит ли 1кОм?
4) Нужно ли заземлять неиспользуемые global и io?
5) плата при программировании запитывается 3.3V?
Понимаю, что данные вопросы для специалиста малость смешные но мне хотелось все равно бы уточнить, чтобы не убить плис случайно и не ходить по граблям. Надеюсь на понимание...
Заранее спасибо за ответы и советы. 1 2 верно 3 tdi, tms, tck 1 к хватит 4 нет. при компиляции скажете что хотите их к земле цепануть, если очень хочется 5 какая плата? плис? плис от IRU1010-33 или TPS7333 а их уже от 5, видимо вы это имели в виду макс3000 тяжело убить конечно, но можно, эта серия толеранта к 5 В.  у меня убилась когда прошил её немеренное кол-во раз. проявлялось это в неверной работе плис.
--------------------
Cogito ergo sum
|
|
|
|
|
Oct 17 2007, 11:38
|
Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 14-06-07
Пользователь №: 28 417

|
Цитата(Postoroniy_V @ Oct 17 2007, 16:25)  1 2 верно 3 tdi, tms, tck 1 к хватит 4 нет. при компиляции скажете что хотите их к земле цепануть, если очень хочется 5 какая плата? плис? плис от IRU1010-33 или TPS7333 а их уже от 5, видимо вы это имели в виду макс3000 тяжело убить конечно, но можно, эта серия толеранта к 5 В.  у меня убилась когда прошил её немеренное кол-во раз. проявлялось это в неверной работе плис. спасибо за ответ. по поводу 5: да, я это имел ввиду, на IRU1010-33 или TPS7333 подать 5V, а от них уже на плис 3.3V Просто хотел уточнить, нужно ли подключать BBMV и прошивать при включеном питании...
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
cahek Вопросы новичка Oct 17 2007, 08:54 sazh Цитата(cahek @ Oct 17 2007, 12:54) Здравс... Oct 17 2007, 13:51 Евгений Николаев Цитата4) Нужно ли заземлять неиспользуемые global ... Oct 18 2007, 04:54 sazh Цитата(Евгений Николаев @ Oct 18 2007, 08... Oct 18 2007, 06:00  rv3dll(lex) не надо ничего ни к чему подключать - на плате ост... Oct 18 2007, 12:50 Edmundo Цитата(cahek @ Oct 17 2007, 12:54) 4) Нуж... Oct 20 2007, 07:58 cahek Всем большое спасибо! Пойду теперь все это пер... Oct 23 2007, 12:33
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)