реклама на сайте
подробности

 
 
> Вопросы новичка
cahek
сообщение Oct 17 2007, 08:54
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 14-06-07
Пользователь №: 28 417



Здравствуйте.

Возникла необходимость сделать счетчик на плисе серии max3000a, конкретно epm3064. Затем подключить его к плате ввода-вывода. Я в этом деле новичек, поэтому перечитал форум, но все равно у меня возникла куча вопросов. Ответе пожалуйста, правильным ли я путем иду...если нет, то поправте...

1) решил запитывать Vccint=3.3V, Vccio=3.3V т.к. на выходах нужна ттл логика для связи с платой. На плате Vcc = 5 вольт. После прочтения ветки по питанию и поиска в инете пришел к выводу что можно использовать IRU1010-33 или TPS7333, они преобразуют 5V -> 3.3V.

2) в факе написано, что на каждую пару vcc и gnd нужен конденсатор 0.1uF
на моем плисе 2 ноги Vccint, 2 ноги Vccio, 2 ноги GNDint, 4 ноги GNDio, таким образом я делаю общую замлю и паяю всего 4 конденсатора 0.1uF, т.е. по 1 на каждую ногу с Vcc.

3) также в факе написано, что нужно ставить подтягивающие резисторы по jtag к Vcc=3.3V, 3 штуки.
на какие имено выводы? их 4: tdi, tms, tck, tdo.
хватит ли 1кОм?

4) Нужно ли заземлять неиспользуемые global и io?

5) плата при программировании запитывается 3.3V?

Понимаю, что данные вопросы для специалиста малость смешные но мне хотелось все равно бы уточнить, чтобы не убить плис случайно и не ходить по граблям. Надеюсь на понимание...

Заранее спасибо за ответы и советы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
EvgenyNik
сообщение Oct 18 2007, 04:54
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



Цитата
4) Нужно ли заземлять неиспользуемые global и io?

В общем случае - нет и ничего дополнительно делать не стоит.
Однако, возможны варианты:
1. От некоторых выводов отходят дорожки "на перспективу" и ведут в никуда. Такие выводы лучше назначить GND. Это можно сделать принудительно в дизайне или, если они неиспользуемые, указать в настройках - назначать неиспользуемые выводы соединёнными к земле.
2. Бытует мнение, что если неиспользуемые выводы назначить GND и на плате подвести к ним физический проводник GND, то улучшится помехозащищённость. Это объясняется усилением привязки внутренних проводников GND кристалла к физическому нулевому потенциалу.
Но делать это надо с умом, т.к. по земле в кристалл можно загнать и помеху.


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sazh
сообщение Oct 18 2007, 06:00
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 435
Регистрация: 6-10-04
Из: Петербург
Пользователь №: 804



Цитата(Евгений Николаев @ Oct 18 2007, 08:54) *
В общем случае - нет и ничего дополнительно делать не стоит.
Однако, возможны варианты:
1. От некоторых выводов отходят дорожки "на перспективу" и ведут в никуда. Такие выводы лучше назначить GND. Это можно сделать принудительно в дизайне или, если они неиспользуемые, указать в настройках - назначать неиспользуемые выводы соединёнными к земле.
2. Бытует мнение, что если неиспользуемые выводы назначить GND и на плате подвести к ним физический проводник GND, то улучшится помехозащищённость. Это объясняется усилением привязки внутренних проводников GND кристалла к физическому нулевому потенциалу.
Но делать это надо с умом, т.к. по земле в кристалл можно загнать и помеху.


К чему вот все это. Бытует мнение. Неиспользуемые выводы назначить GND
Разве у семейства 3000 это допустимо?
Есть два варианта As input tri-stated, и As output driving an unspecified signal. Это в квартусе.
Да еще надо посмотреть, а физически то это поддерживается или нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:27
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016