Хочу знать Вашу оценку о наводке 50Гц на проводники в промышленности.
Если в типичной промзоне бросить 1000 метров одножильного проводника
какой по величине переменный ток в нем можно обнаружить?

Задача оценочная и исходит из того что это проводники кабелей
разного рода датчиков для пром автоматизации.
Что возможна прокладка их по лоткам с кабелями 380В и т.д.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
kt315b
сообщение Oct 24 2007, 14:57
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 37
Регистрация: 18-10-05
Пользователь №: 9 805



Уважаемые,
Все мы все знаем и о витой паре, о ее симметри и т.д.
Я спрашиваю какого масштаба переменный ток в одножильном проводнике
длиной 1000м.
Поля ведь реально существуют, а значит что то наводится.


Цитата(tyro @ Oct 24 2007, 18:52) *
Для оценки: в квартире между ванной и коридором аллюминевый порожек (уголок 20х20) длинной ~ 1метр. Напряжение на нем относительно батареи и нулевого провода 90 - 115 вольт в зависимости от сезона и времени суток. Ток короткого замыкания ~ 35 ма. В промзоне может быть и хуже.


Как Вы еще живы?
Это срочно надо исправлять!
Это не поле, это неисправность.

Сообщение отредактировал kt315b - Oct 24 2007, 14:57
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 24 2007, 19:09
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 20:57) *
Я спрашиваю какого масштаба переменный ток в одножильном проводнике
длиной 1000м.
Поля ведь реально существуют, а значит что то наводится.

Никто вам не даст точного ответа, т.к. условия ЭМИ в разных местах могут быть абсолютно различными. Например, мы больше полгода назад ставили автоматику для деаэрационной установки в одной котельной. Двупроводная линия длиной порядка 100м. На одном конце "сухой" контакт, изолированный от сети. На втором конце схема детектирования тока в линии, подключенная к сети 220В. В зависимости от того, чем была запитана линия (от фазы или он нуля), детектор мог показывать, что контакт сработал, хотя контакт был гарантированно размкнут. В детекторе была простейшая схемотехника - балластные резисторы, диодный мост, конденсатор ёмкостью несколько мкФ (после моста) еще один резистор и оптрон типа TLP124. Наводки на линию длиной всего 100м хватало, чтобы "зажечь" оптрон. После этого случая пришлось кардинально переделывать схемотехнику детектора для переменного напряжения (тока)
P.S. в тех же самых условиях детектор постоянного напряжения (тока), сделанный по той же самой схемотехнике (балластный резистор + оптрон), с запиткой от DC 24V на линии проложенной параллельно первой работал совершенно нормально.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- kt315b   Наводки в промышленностти   Oct 24 2007, 12:27
- - alexander55   Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 16:27) Хочу ...   Oct 24 2007, 13:22
|- - CDT   Цитата(alexander55 @ Oct 24 2007, 16:22) ...   Oct 24 2007, 13:36
|- - alexander55   Цитата(CDT @ Oct 24 2007, 17:36) А мне ка...   Oct 24 2007, 13:50
- - Прохожий   Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 16:27) Хочу ...   Oct 24 2007, 14:01
- - tyro   Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 15:27) Хочу ...   Oct 24 2007, 14:52
|- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 24 2007, 18:52) Для оце...   Oct 24 2007, 20:57
|- - tyro   Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 17:57) Как В...   Oct 24 2007, 15:45
||- - kt315b   Цитата(tyro @ Oct 24 2007, 19:45) Жив кур...   Oct 24 2007, 20:58
||- - kt315b   Цитата(rezident @ Oct 24 2007, 23:09) Ник...   Oct 24 2007, 20:52
||- - gte   Цитата(kt315b @ Oct 25 2007, 00:52) 1. Во...   Oct 24 2007, 21:27
||- - alexander55   Такие общие соображения для полноты картины. Мощно...   Oct 25 2007, 04:46
||- - kt315b   Цитата(gte @ Oct 25 2007, 01:27) Это по к...   Oct 25 2007, 10:13
||- - alexander55   Цитата(kt315b @ Oct 25 2007, 14:13) Обычн...   Oct 25 2007, 10:20
||- - tyro   Цитата(kt315b @ Oct 25 2007, 13:13) Между...   Oct 25 2007, 10:34
||- - alexander55   Цитата(tyro @ Oct 25 2007, 14:34) И это п...   Oct 25 2007, 10:38
|- - Alex255   Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 18:57) Уважа...   Oct 25 2007, 07:41
|- - alexander55   Цитата(Alex255 @ Oct 25 2007, 11:41) Поме...   Oct 25 2007, 07:53
- - gte   Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 16:27) Хочу ...   Oct 24 2007, 19:43
- - tyro   Мне кажется, что во времена СССР "гостировало...   Oct 25 2007, 06:42
|- - alexander55   Цитата(tyro @ Oct 25 2007, 10:42) Мне каж...   Oct 25 2007, 07:02
|- - tyro   Цитата(alexander55 @ Oct 25 2007, 10:02) ...   Oct 25 2007, 07:17
|- - alexander55   Цитата(tyro @ Oct 25 2007, 11:17) Просто ...   Oct 25 2007, 07:24
- - Designer56   ЦитатаПросто во времена "демократии" раз...   Oct 25 2007, 07:32
- - Ruslan1   Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 15:27) Хочу ...   Oct 30 2007, 20:54
|- - alexander55   Цитата(Ruslan1 @ Oct 30 2007, 23:54) Случ...   Oct 31 2007, 06:22
- - GrayCat   А мы, устав бороться вслепую с глюками термометрич...   Nov 3 2007, 22:22
|- - alexander55   Цитата(GrayCat @ Nov 4 2007, 01:22) А мы,...   Nov 6 2007, 07:53
|- - GrayCat   Цитата(alexander55 @ Nov 6 2007, 09:53) Н...   Nov 7 2007, 09:45
|- - alexander55   Цитата(GrayCat @ Nov 7 2007, 12:45) И в в...   Nov 7 2007, 11:24
- - Designer56   ЦитатаСвязисты рассказывали, что в тех местах они ...   Nov 7 2007, 10:00
- - Roman57   Для борьбы с помехами в имерительных цепях необход...   Nov 15 2007, 09:51