реклама на сайте
подробности

 
 
> Start MSP430F123, Кварц не запускается
Serggey_K
сообщение Nov 1 2007, 11:28
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 1-11-07
Пользователь №: 31 952



Помогите разобраться с стартом кварца на msp430f123. Что только не делал - не заводиться.
Делал все по схеме , от кварца на землю кондеры на 10p - перебирал разные не помогло.
На ножках кварца висит половина питания и все .
Теперь сам вопрос:
На сколько я понимаю на работоспособность кварца не влияет наличие сигналов на RST и TEST или я ошибаюсь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2007, 12:14
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Цитата(Serggey_K @ Nov 1 2007, 14:28) *
На сколько я понимаю на работоспособность кварца не влияет наличие сигналов на RST и TEST или я ошибаюсь?
Ошибаетесть. Кварц запускается программно, поэтому программа должна запуститься. А для этого нужны обе ноги. О конкретных битах запуска кварца смотрите описание Basic Clock Module.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 1 2007, 12:48
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Сергей Борщ @ Nov 1 2007, 17:14) *
Ошибаетесть. Кварц запускается программно, поэтому программа должна запуститься. А для этого нужны обе ноги. О конкретных битах запуска кварца смотрите описание Basic Clock Module.

Давай подождем пояснений вопрошающего. Вдруг он пытается не часовой, а высокочастоный кварц запускать? Тогда да, без программной инициализации работать не будет. Часовой же кварц должен сам запускаться, только ему не меньше 100мс желательно отвести на "раскочегаривание".

Цитата(gotty @ Nov 1 2007, 17:42) *
Конденсаторы от кварца на землю не нужны - имеются встроенные.

Не вводите человека в заблуждение! Встроенные конденсаторы 12,5пФ достаточны только для применения часового кварца 32768Гц с характерной нагрузочной емкостью 6пФ. Для более распространенных часовых кварцев с нагрузкой 12,5пФ требуются внешние дополнительные конденсаторы 12-13пФ. При использовании же высокочастотного кварца встроенные конденсаторы вообще не задействованы! И внешние конденсаторы требуются в обязательном порядке.