Здравствуйте!

Интересует элементарный вопрос: как поддержать постоянное давление (разрежение) в трубе. Имеется частотник, подключенный к двигателю (75 кВт) и датчик давления (разрежения) с выходом 4-20 мА.
Необходимо поддерживать постоянное разрежение 50 Па. Как запрограммировать частотник?

Заранее благодарен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
yubel
сообщение Nov 8 2007, 11:48
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 13
Регистрация: 7-11-07
Пользователь №: 32 130



Вроде-бы теоретически я с этим ПИД-регулятором разобрался. Осталось непонятно, как подать задание.
У меня есть два аналоговых входа, на один будет поступать сигнал 4-20мА от датчика и этот сигнал будет обратной связью для ПИД-регулятора. Другой аналоговый вход принимает только 0-10В.
По идее я должен на этот вход подать сигнал задания в вольтах, который был-бы пропорционален сигналу обратной связи в амперах (20мА=10В, 10мА=5В и т.д.) Я правильно все понял? Или есть еще какая-то возможность "задать задание" для ПИД?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TomaT
сообщение Nov 8 2007, 11:55
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 25-01-06
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575



Цитата(yubel @ Nov 8 2007, 14:48) *
... Или есть еще какая-то возможность "задать задание" для ПИД?


Вообще то, там должна быть возможность выбрать откуда задается уставка, с панели или с внешнего входа.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yubel
сообщение Nov 8 2007, 12:59
Сообщение #4





Группа: Новичок
Сообщений: 13
Регистрация: 7-11-07
Пользователь №: 32 130



Цитата(TomaT @ Nov 8 2007, 13:55) *
Вообще то, там должна быть возможность выбрать откуда задается уставка, с панели или с внешнего входа.


Да есть. Но я никак не пойму. Если я задам с панели, после каждого включения мне нужно ее задавать снова или "достаточно одной таблетки"?