реклама на сайте
подробности

 
 
> Как защитить выход генератора?
Andr2I
сообщение Dec 21 2007, 17:59
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379



Есть генератор с внутренним сопротивлением 50 Ом (на выходе ОУ стоит резистор 50 Ом). Генератор работает на частотах от 10КГц до 10МГц. Есть желание подключить его к телефонной линии, которая иногда "кусается" (вызывное напряжение до 110В, постоянка 70В). Амплитуда сигналов небольшая - 5 В. На входе стоит проходная емкость 10мкф.
Спасет ли "отца русской демократии" деление резистора (50 Ом) пополам и подключение TVS диода к этой точке (мощность TVS диода небольшая, так как емкость должна быть маленькой), а также добавление самовосстанавливающегося предохранителя на выход генератора + диоды шоттки на выход ОУ и питание (землю)? cranky.gif
Или задача неразрешима (есть мысль, что в телефонной линии иногда могут быть броски и более высокого напряжения)? crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 21 2007, 18:37
Сообщение #2





Guests






TVS + самовосстанавливающийся предохранитель, вплотную подобранный по току, могут и решить проблему полностью. Лишь бы предохранителю хватило энергии для прогрева, пока TVS не пробьется. А при не слишком длинных импульсах хватит и просто TVS.
При 5V ограничении и 25 ом в течение 10 мс 300А выдержит (7500V).
Длительно, правда, только вольт 10-15 перегрузки.
На самом деле много больше может выдержать при коротких импульсах... Резистор лучше проволочный, а то выстрелит (у металлопленочных отстреливается кусок в месте крепления, у угольных - в любом месте). SMD резисторы лучше вообще не использовать. Стреляют. При максимальных токах напряжение на TVS примерно вдвое (с запасом) больше, если генератор к этому чувствителен - может потребоваться еще одна ступень ограничения. Конденсатор тоже надо подумать, какой ставить. после ограничения его нельзя - система нагрузит телефонную линию.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andr2I
сообщение Dec 21 2007, 19:07
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379



Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 21:37) *
TVS + самовосстанавливающийся предохранитель, вплотную подобранный по току, могут и решить проблему полностью. Лишь бы предохранителю хватило энергии для прогрева, пока TVS не пробьется.


Ага - максимальный ток предохранителя надо брать почти равный номинальному! beer.gif Спасибо!
Что-то немного странное пишут про самовосстанавливающиеся предохранители - предельное напряжение обычно низкое - для 1812L020, оно всего 30 В. Или это ограничение исключительно по длительной мощности рассеяния предохранителя?


Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 21:37) *
Резистор лучше проволочный, а то выстрелит (у металлопленочных отстреливается кусок в месте крепления, у угольных - в любом месте).


Однако частота высокая 05.gif .

Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 21:37) *
Конденсатор тоже надо подумать, какой ставить. после ограничения его нельзя - система нагрузит телефонную линию.


Да это большой вопрос (про его напряжение и габариты) wacko.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 21 2007, 20:14
Сообщение #4





Guests






Цитата(Andr2I @ Dec 21 2007, 21:07) *
Ага - максимальный ток предохранителя надо брать почти равный номинальному! beer.gif Спасибо!

Скорее, масса предохранителя должна быть сравнимой с массой кристалла-выводов TVS , иначе TVS перегреется раньше. Может оказаться, что этот предохранитель будет тем самым резистором ограничения или его частью. К сожалению, стабильность его сопротивления не очень гарантируется.

Цитата
Что-то немного странное пишут про самовосстанавливающиеся предохранители - предельное напряжение обычно низкое - для 1812L020, оно всего 30 В. Или это ограничение исключительно по длительной мощности рассеяния предохранителя?


Если 1812 в названии означает SMD, то лучше бы не связываться. Если только Вы не рассчитываете на малые перенапряжения порядка сотни вольт. Возможно, для Вас это будет вариант возможного попадания на линию сети 220 в.Есть такие полимерные , именно на это напряжение рассчитанные, только корпусные. SMD не встречал. Да и вообще вариант с предохранителем на малые перенапряжения большой длительности(кстати, со временем они деградируют, хоть и меньше варисторов.). Но если комбинировать с TVS , можно соместить и большие короткие и малые длинные помехи.

Цитата
Однако частота высокая 05.gif

При амплитуде 4000V и длительности 50 мкс резистор 100 ом угольный 1вт стреляет с вероятностью 95-100% . Это если у Вас будут такие помехи... К металлопленочным это тоже относится, только там еще хуже...



Цитата
Да это большой вопрос (про его напряжение и габариты) wacko.gif

смоделируйте для ожидаемой характеристики помехи. Может, напряжения на нем большого и не будет. А если будет - то, может, еще один TVS параллельно , только высоковольтный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andr2I
сообщение Dec 21 2007, 21:18
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379



Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 23:14) *
Может оказаться, что этот предохранитель будет тем самым резистором ограничения или его частью. К сожалению, стабильность его сопротивления не очень гарантируется.


Если меньше 1 Ом, то мне все годится.

Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 23:14) *
Если 1812 в названии означает SMD, то лучше бы не связываться. Если только Вы не рассчитываете на малые перенапряжения порядка сотни вольт. Возможно, для Вас это будет вариант возможного попадания на линию сети 220 в.Есть такие полимерные , именно на это напряжение рассчитанные, только корпусные.


Все что я видел - и штыревые и SMD самовостанавливающиеся предохранители обладали примерно одинаковыми параметрами (малым напряжением). Не кинете ссылочку на Ваши?


Цитата(orthodox @ Dec 21 2007, 23:14) *
При амплитуде 4000V и длительности 50 мкс резистор 100 ом угольный 1вт стреляет с вероятностью 95-100% . Это если у Вас будут такие помехи... К металлопленочным это тоже относится, только там еще хуже...
смоделируйте для ожидаемой характеристики помехи. Может, напряжения на нем большого и не будет. А если будет - то, может, еще один TVS параллельно , только высоковольтный.


Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:53
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7