реклама на сайте
подробности

 
 
> Кнопка и резистор по входу, AVR
RomanRom
сообщение Jun 8 2005, 09:34
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 231
Регистрация: 14-02-05
Пользователь №: 2 635



Насколько велика вероятность того, что линия порта в ATmega, настроенная в программе только на вход, в процессе сбоя может перенастроиться на выход, причем с лог.1? Это к тому, действительно ли надо ставить ограничительный резистор 150-200 Ом последовательно с кнопкой (джампером), соединенной с линией порта и с землей? У кого нибудь были реальные случаи?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
andk
сообщение Jun 8 2005, 10:20
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 199
Регистрация: 17-12-04
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519



У меня были реальные случаи сбоев не только у Atmel, но и у Microchip.
Причем у Microchip порты переключались на ВВОД. Может мне везло smile.gif
Идеальный случай сбоя - полный сброс проца.
В любом случае ограничитель тока на выходе не помешает (ИМХО).
Ну а уж прилепить защиту на вход (тем более кнопка) сам бог велел smile.gif
Спасение утопающих.....
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic