Нужен термодатчик:
1) диапазон температур: от -40 до 100 С
2) погрешность допустимо 5%
3) токовый выход 4-20мА, двухпроводное подключение (питание по тем же проводам 24В)
4) минимальные габариты
5) если будет IP65 и вибро-тряскопрочный, то вообще хорошо

Может встречался кто с такими? Заранее спасибо.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Dec 25 2007, 16:18
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Ну мы делаем такие преобразователи для медных и платиновых термосопротивлений. Относительная приведенная погрешность измерения не хуже 0,1%. Диапазон температур определяется типом термосопротивления. Вид исполнения на DIN-рейку или в гильзе с резьбой для крепления непосредственно на корпус термосопротивления.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 11:42
Сообщение #3


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(rezident @ Dec 25 2007, 19:18) *
Ну мы делаем такие преобразователи для медных и платиновых термосопротивлений. Относительная приведенная погрешность измерения не хуже 0,1%.


Для преобразователя такая погрешность реальна, а для прибора очень оптимистично. sad.gif
А как с повторяемостью или настройка каждого датчика индивидуальная ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 26 2007, 12:26
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 16:42) *
Для преобразователя такая погрешность реальна, а для прибора очень оптимистично. sad.gif

Почему? Поясните.
Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 16:42) *
А как с повторяемостью или настройка каждого датчика индивидуальная ?
В преобразователе используется XTR108 и каждый калибруется индивидуально. Это, кстати, метрологические требования такие.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 12:40
Сообщение #5


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 15:26) *
Почему? Поясните.
В преобразователе используется XTR108 и каждый калибруется индивидуально. Это, кстати, метрологические требования такие.


Да Вы же сами объяснили. Индивидуальная подстройка, конечно, вытягивает разброс датчика. Но по времени эта процедура занимает значительное время (я так думаю).
Может быть, если используется какая-то автоматизация снятия характеристик, то время можно сократить и исключить человеческий фактор. Но такие мероприятия посложнее, чем разработка прибора. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 26 2007, 12:56
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 17:40) *
Да Вы же сами объяснили. Индивидуальная подстройка, конечно, вытягивает разброс датчика.
Сам датчик (термосопротивление) используются стандартные, уже готовые, от 50 до 1000 Ом. Типа ТСМ, ТСП. Мы только сам преобразователь RTD-current 4-20mA делаем.
Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 17:40) *
Но по времени эта процедура занимает значительное время (я так думаю).
Может быть, если используется какая-то автоматизация снятия характеристик, то время можно сократить и исключить человеческий фактор. Но такие мероприятия посложнее, чем разработка прибора. biggrin.gif
До изготовления калибратора с автоматической настройкой у нас дело не дошло. Пока экономическая целесообразность не позволяет заняться такой разработкой. Но в принципе автоматическая настройка/калибровка возможна. Алгоритмы известны и они не сложные.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Alexandr   Термодатчик с токовым выходом 4-20мА   Dec 11 2007, 11:29
- - Anton75   AD590 посмотрите.   Dec 11 2007, 11:34
|- - Alexandr   Цитата(Anton75 @ Dec 11 2007, 14:34) AD59...   Dec 11 2007, 12:05
|- - alexander55   Цитата(Alexandr @ Dec 11 2007, 15:05) Зна...   Dec 25 2007, 14:09
||- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 15:56) До ...   Dec 26 2007, 13:02
||- - rezident   Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 18:02) ...   Dec 26 2007, 13:39
||- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 16:39) Час...   Dec 26 2007, 14:10
|- - Alexandr   Цитата(rezident @ Dec 25 2007, 19:18) Ну ...   Dec 27 2007, 13:50
|- - rezident   Цитата(Alexandr @ Dec 27 2007, 18:50) Оче...   Dec 28 2007, 07:18
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 28 2007, 10:18) Дык...   Dec 28 2007, 08:01
|- - rezident   Цитата(alexander55 @ Dec 28 2007, 13:01) ...   Dec 28 2007, 08:41
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 28 2007, 11:41) Сп...   Dec 28 2007, 08:47
- - Alexandr   rezident, извините что долго молчал, праздники зна...   Jan 10 2008, 13:10