Может возникнуть такая задача - необходимо измерять температуру в помещении на дальности до 500м. Собственно измерение температуры трудностей не составляет, вопрос как доставить данные на такое расстояние. Мне видятся такие варианты: 1 Использовать стандартные датчики 4 - 20ма, все просто и понятно, но на такой дальности я их не использовал ( максимум 10м), поэтому и сомнение берет, а все ли нормально будет? Ну и цена конечно. 2 Использовать DS18B20 дешево и сердито, но будут ли они на такой дальности работать? Просто я с ними никогда не работал. 3 Использовать датчик+МК+RS485, железный вариант - работать точно будет, но все таки несколько на мой взгляд "тяжеловесный", так сказать вариант на всякий случай. Какие будут мнения?
--------------------
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Mar 3 2008, 11:52
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387

|
Цитата 1 вариант нерабочий в принципе, по причине ослабления сигнала и наводок. Простите, но, IMNHO, Вы что-то путаете.
--------------------
aka Vit
|
|
|
|
|
Mar 3 2008, 12:17
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(sensor_ua @ Mar 3 2008, 14:52)  Простите, но, IMNHO, Вы что-то путаете. Может и путаю. Мое сугубо личное мнение такое. Допустим длина 500 м. Туда-сюда 1000 м. Толстыми проводами делать никто не делает - дорого. Желательно делать витой парой. Вероятно, придется использовать кабеля RJ-45, а они тонюськие (толи 0.15 или 0.1, если еще не меньше). Сопротивление набежит на 1 км до сотен Ом или даже нескольких килоОм. Делать высокоомные входы нельзя из-за помехозащищенности. Вот уже получается сигнал слабенький. Поэтому лучше передавать цифру и как диф. сигнал. Прикиньте, пусть 20 мА*1кОм= 20 В, т.е. налицо дело труба. PS. Я могу ошибиться, но я бы так не делал. Рассчитывать на случай - шарлатанство (повторюсь, что это мое мнение).
|
|
|
|
|
Mar 3 2008, 13:05
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 5-12-05
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818

|
Цитата(alexander55 @ Mar 3 2008, 15:17)  Может и путаю. Мое сугубо личное мнение такое. Допустим длина 500 м. Туда-сюда 1000 м. Толстыми проводами делать никто не делает - дорого. Желательно делать витой парой. Вероятно, придется использовать кабеля RJ-45, а они тонюськие (толи 0.15 или 0.1, если еще не меньше). Сопротивление набежит на 1 км до сотен Ом или даже нескольких килоОм. Делать высокоомные входы нельзя из-за помехозащищенности. Вот уже получается сигнал слабенький. Поэтому лучше передавать цифру и как диф. сигнал. Не исключено, что вы тут что-то спутали. Во-первых, выход токовая петля специально придуман для обеспечения независимости от сопротивления линии. Большое оно или маленькое - источник тока все равно обеспечит постоянный ток. Поэтому и возможна большая длина линии - где-то видал до 600м. Просто ставьте точный резистор и мерьте на нем напряжение. Потом, ваш расчет какой-то слишком приблизительный. Если провод 0.14, то его сопротивление 0.146 ом на метр, всего 146 ом на км, а никакие не килоомы.
|
|
|
|
|
Mar 3 2008, 14:46
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(Галстук @ Mar 3 2008, 16:05)  Я не возражаю, что с питанием преобразователя 24 В и входным резистором 100 Ом можно обеспечить нормальный уровень сигнала (0.4...2.0 В). Даже если. Если не 0.14, а 0.1 -уже 300 Ом. Или если 0.05 -1200 Ом. Я не проверял Вашу цифру, а оперся на нее, т.к. похоже на правду. PS.Но мой внутренний голос говорит: "Так делать нельзя".  Я подумаю, в чем причина и если будут разумные аргументы - приведу их.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Stanislav_S Измерение температуры Feb 19 2008, 13:52 sergeeff Jr. Я бы смотрел в сторону 3 варианта. Думаю остальные... Feb 19 2008, 23:23 slog Если 500м то из этих 3-х вариантов единственно пра... Feb 20 2008, 05:27 sensor_ua HART (1200 м) - аж 2 провода и до 15 датчиков в па... Feb 20 2008, 06:43 shasik Цитата(sensor_ua @ Feb 20 2008, 08:43) HA... Mar 3 2008, 10:56 blackbit 1 и 2
3 - максимум до 300м, да и то с активными по... Feb 20 2008, 07:37 Stanislav_S Цитата(blackbit @ Feb 20 2008, 12:37) 1 и... Feb 20 2008, 08:16 rv3dll(lex) 422 485 если через 200-300 метров ставить регенера... Feb 20 2008, 08:35 sensor_ua Цитатагде у нас на Украине его купить можно?
FX614... Feb 20 2008, 15:20 WEST128 DS18B20 работали на обычной телефонной лапше в кол... Feb 20 2008, 15:53 Stanislav_S Цитата(WEST128 @ Feb 20 2008, 20:53) DS18... Feb 21 2008, 09:05 WEST128 фантомное питание, драйвера никакого не было, конт... Feb 21 2008, 20:43 stoker Сколько каналов измерения? Какая точность? Какая д... Mar 3 2008, 09:22 Stanislav_S Цитата(stoker @ Mar 3 2008, 14:22) Скольк... Mar 3 2008, 09:54  stoker Цитата(Stanislav_S @ Mar 3 2008, 12:54) П... Mar 3 2008, 10:19 sensor_ua ЦитатаМне больше понравился HT2015. Отдавать FX614... Mar 3 2008, 11:11 alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Feb 19 2008, 16:52) ... Mar 3 2008, 11:47    Stanislav_S Цитата(alexander55 @ Mar 3 2008, 19:46) Я... Mar 3 2008, 15:01     alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Mar 3 2008, 18:01) К... Mar 4 2008, 06:02 sensor_ua ЦитатаЕсли провод 0.14, то его сопротивление 0.146... Mar 3 2008, 14:38 sensor_ua Ну у меня есть такой опыт. У меня датчики при стен... Mar 3 2008, 17:25 Stanislav_S Цитата(sensor_ua @ Mar 3 2008, 22:25) Ну ... Mar 3 2008, 21:35 sensor_ua ЦитатаА подвергались ли, датчики и провод воздейст... Mar 3 2008, 22:10 sensor_ua Цитата- диф. включение
Цитата- аналоговые развязки... Mar 4 2008, 08:08
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|