Стоит задача измерения уровня стекломассы в печи.

Требованиея:
Диапазон - -10...+10мм
Точность - 0.1мм

Температура в печи 1200 град. Есть смотровые отверстия.
Сейчас применяеться поплавковый метод. Нужен альтернативный, желательно бесконтактный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
GSK
сообщение Jan 19 2007, 09:52
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 157
Регистрация: 1-03-06
Пользователь №: 14 835



Цитата
А как насчет преломления, отражения. Послать луч под углом и ловить зайчик. Если луч промодулировать наверно можно отделить от фона.


Поразбирался с этим воросом. В Роосии продаються готовые установки. Луч лазера посылаеться через отверстие с одной стороны печи и отразившись от стекломассы принимаеться с другой стороны печи. Точность довольно высокая. Но поскольку излучатель и приемник закреплены на разных базах стабильность реальных измерений очень низкая и уровень гуляет за месяц в приделаз 5 сантиметров. Что неприемлемо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kisslove
сообщение Mar 12 2008, 10:23
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 33
Регистрация: 3-09-06
Из: SPb
Пользователь №: 20 040



Цитата(GSK @ Jan 19 2007, 12:52) *
Поразбирался с этим воросом. В Роосии продаються готовые установки. Луч лазера посылаеться через отверстие с одной стороны печи и отразившись от стекломассы принимаеться с другой стороны печи. Точность довольно высокая. Но поскольку излучатель и приемник закреплены на разных базах стабильность реальных измерений очень низкая и уровень гуляет за месяц в приделаз 5 сантиметров. Что неприемлемо!


А как вы определили что смещение вызвано именно недостатком измерителя, а не тем что шихты больше чем нужно насыпали, или гадость на дне накопилось или придурок вася где-то что-то покрутил?
Насколько мне известно устройство для подачи шихты вешь относительно топорная, да и шихта плавится не за одну секунду.
Установить весь девайс на одной базе теоретически возможно, но при этом либо база будет больше печки, либо дырку надо сверху в печи делать, что не вариант.

Цитата(Lexdaw @ Mar 7 2008, 14:57) *
Измерятьпо методу как в пост №8 только добавить еще один луч лазера напрямую между излучателем и приемником и по нему производить коррекцию


Если один прибор сместился относительно другого, то править нужно не прибор, а крепления имхо.
А если плавает сам чувствительный элемент, то как в этом поможет горизонтальный луч?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- GSK   Измерение уровня стекла в стекловаренной печи   Dec 20 2006, 09:23
- - Artem-1.6E-19   Цитата(GSK @ Dec 20 2006, 08:23) Стоит за...   Dec 20 2006, 10:42
- - GSK   Не нашел ультрозвуковых датчиков такой точности. П...   Dec 23 2006, 17:27
- - kalimusk   Цитата(GSK @ Dec 20 2006, 10:23) Стоит за...   Dec 25 2006, 15:48
- - GSK   ЦитатаРоссияне там такое напридумывали А как пос...   Dec 29 2006, 10:58
|- - war4one   Цитата(GSK @ Dec 29 2006, 10:58) ЦитатаРо...   Jan 4 2007, 15:32
- - DL36   Цитата(GSK @ Dec 20 2006, 10:23) Стоит за...   Jan 4 2007, 18:56
|- - kalimusk   стабильность реальных измерений очень низкая и уро...   Mar 13 2008, 11:49
- - INT1   2 GSK "пару вопросов" по лазерным уровне...   Jan 25 2007, 09:29
- - GSK   Прошу прощения, но двайте обсуждать вопрос по теме...   Jan 25 2007, 10:41
- - INT1   тогда ответ- лазерным уровнемером ,- есть тут смеж...   Jan 25 2007, 13:49
- - приус   В журнале радио была какаято статейка по этому пов...   Mar 7 2008, 10:45
|- - Lexdaw   Измерятьпо методу как в пост №8 только добавить ещ...   Mar 7 2008, 11:57
- - Евгений Германович   Цитата(GSK @ Dec 20 2006, 12:23) Стоит за...   Mar 8 2008, 06:02
- - evgeny_ch   Поплавок, трос и энкодер.   Mar 12 2008, 10:42
|- - ASZ   Цитата(evgeny_ch @ Mar 12 2008, 14:42) По...   Mar 12 2008, 10:53
|- - evgeny_ch   Цитата(ASZ @ Mar 12 2008, 14:53) Хотел бы...   Mar 12 2008, 12:28
|- - ASZ   Цитата(evgeny_ch @ Mar 12 2008, 16:28) Ст...   Mar 13 2008, 07:16
- - bav   платиновые иголки обычно обрастают стеклом и требу...   Mar 12 2008, 13:54
- - bav   Цитатастабильность реальных измерений очень низкая...   Mar 13 2008, 12:08
- - Шпиндель   Цитата(GSK @ Dec 20 2006, 11:23) Стоит за...   Mar 19 2008, 03:26
- - Шпиндель   Ещё, в принципе, можно измерять вес печи, если уст...   Apr 7 2008, 11:35