Нужно в трехфазной сети контролировать потребляемый ток асинхронного двигателя. Во многих промышленных устройсвах используется только 2 транформатора тока (вешаются на 2 фазы). Ток третьей фазы считается как геометрическая сумма токов дух фаз? Или как? На сколько достоверный получается результат? Или там вообще ничего не вычисляют, а просто считают, что если в двух фазах ток нормальный, то и в третей тоже нормальный? На сколько и как изменяется ток в этих двух фазах, при пропадании третьей фазы (на которой нет датчика тока?)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
DeXteR
сообщение Jul 30 2007, 20:07
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 319
Регистрация: 2-08-05
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287



3 датчик ненужен

Я невидел есче ни одного 3 фазного привода с 3 датчиками в ремонте
А ремонтирую я их много

Это как минимум расточительно
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TheMad
сообщение Mar 17 2008, 10:31
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 660
Регистрация: 12-07-06
Пользователь №: 18 770



Цитата(DeXteR @ Jul 30 2007, 23:07) *
3 датчик ненужен

Я невидел есче ни одного 3 фазного привода с 3 датчиками в ремонте
А ремонтирую я их много

Это как минимум расточительно



У меня лежит старенький мицубишевский привод на мощность около 1 кВт, у него на каждой фазе стоит
трансформатор тока...видимо в середине 90-х это было дешевлеsmile.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Mar 17 2008, 10:44
Сообщение #4


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(TheMad @ Mar 17 2008, 14:31) *
У меня лежит старенький мицубишевский привод на мощность около 1 кВт, у него на каждой фазе стоит
трансформатор тока...видимо в середине 90-х это было дешевлеsmile.gif

Экономили ресурс процессора. biggrin.gif

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 17 2008, 11:04


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Mar 17 2008, 16:07
Сообщение #5


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 13:44) *
Экономили ресурс процессора. biggrin.gif


Нет. Просто не умели быстро словить ground fault.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- IVV   Нужен ли третий датчик тока в трехфазной сети?   Jul 26 2007, 09:38
- - LII   Цитата(IVV @ Jul 26 2007, 12:38) Или там ...   Jul 26 2007, 11:23
|- - IVV   Цитата(LII @ Jul 26 2007, 17:23) А если н...   Jul 26 2007, 11:47
|- - LII   Цитата(IVV @ Jul 26 2007, 14:47) Думаю, ч...   Jul 26 2007, 12:21
- - Евгений Николаев   1. Все три тока при нормальном режиме должны в сум...   Jul 26 2007, 12:13
|- - IVV   Цитата(Евгений Николаев @ Jul 26 2007, 18...   Jul 27 2007, 05:58
|- - Herz   Цитата(IVV @ Jul 27 2007, 07:58) А по под...   Jul 30 2007, 21:15
- - Zoro   действительно клоуны контроль тока зависит от схе...   Jul 26 2007, 13:45
- - evgeny_ch   ЦитатаДумаю, что если фаза пробьет на корпус, то п...   Jul 26 2007, 14:06
- - Евгений Николаев   В этом случае каждый датчик покажет некий ток, пре...   Jul 27 2007, 09:51
- - Антон Малыгин   блин писал писал и всё зряю сглючил эксплорер...ко...   Mar 16 2008, 21:38
|- - Herz   Цитата(Антон Малыгин @ Mar 16 2008, 23:38...   Mar 17 2008, 08:11
|- - Антон Малыгин   Цитата(Herz @ Mar 17 2008, 11:11) Да нет,...   Mar 18 2008, 16:36
|- - repairDV   Цитата(Антон Малыгин @ Mar 19 2008, 02:36...   Mar 19 2008, 00:00
- - gte   Цитата(IVV @ Jul 26 2007, 12:38) нормальн...   Mar 16 2008, 23:44
- - sakrivosh   Blondel's Theorem (посмотрите например здесь w...   Mar 20 2008, 18:33


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:08
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016