Цитата(ssm @ Jul 4 2005, 23:29)
Косвенной ОС при таком коэф-те трансформации лучше 10% не получишь... Проще классика - делитель скажем с верхним сопротивлением мегом 50-100. Залитый компаундом для исключения влияния влажности.
Кстати а как нагрузка меняется?
Нагрузка как раз фиксированная, т е не меняется вообще.
От классического варианта отказались, т к из-за отсутствия гальванической развязки с высоковольтным делителем время от времени вылетали ОУ по непонятной причине. Опторазвязку ставить нельзя.
Как грамотно ввести трансформаторную развязку в эту цепь не вполне понятно.
Важен именно температурный уход выхода схемы, надо удержать в 1%.