Требуется получить долговремменную стабильность в высоковольтном БП (2...3 кВ) на нагрузке 30 МОм не хуже 1% по U вых.
Желательно использовать косвенную обратную связь с дополнительной обмотки. Коэффициент трансформации порядка 50...100, топология флай или с удвоением U по выходу.
Питание стабилизированное 10...20 В (регулируется).
Есть проблемы - от образца к образцу нет повторяемости характеристик.
Уход напряжения трудно прогнозировать на температуре и от включения к включению. Причина не ясна, транс на чашках М1500НМ3. Зазор минимальный.

Если кто сталкивался поделитесь опытом. wacko.gif


--------------------
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
ssm
сообщение Jul 4 2005, 20:29
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 15
Регистрация: 23-04-05
Пользователь №: 4 417



Косвенной ОС при таком коэф-те трансформации лучше 10% не получишь... Проще классика - делитель скажем с верхним сопротивлением мегом 50-100. Залитый компаундом для исключения влияния влажности.
Кстати а как нагрузка меняется?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alextsu
сообщение Jul 4 2005, 21:55
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 118
Регистрация: 22-01-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 118



Цитата(ssm @ Jul 4 2005, 23:29)
Косвенной ОС при таком коэф-те трансформации лучше 10% не получишь... Проще классика - делитель скажем с верхним сопротивлением мегом 50-100. Залитый компаундом для исключения влияния влажности.
Кстати а как нагрузка меняется?
*

Нагрузка как раз фиксированная, т е не меняется вообще.
От классического варианта отказались, т к из-за отсутствия гальванической развязки с высоковольтным делителем время от времени вылетали ОУ по непонятной причине. Опторазвязку ставить нельзя.
Как грамотно ввести трансформаторную развязку в эту цепь не вполне понятно.
Важен именно температурный уход выхода схемы, надо удержать в 1%.


--------------------
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rod
сообщение Jul 5 2005, 06:37
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 271
Регистрация: 1-02-05
Пользователь №: 2 344



Цитата(Alextsu @ Jul 5 2005, 01:55)
Цитата(ssm @ Jul 4 2005, 23:29)
Косвенной ОС при таком коэф-те трансформации лучше 10% не получишь... Проще  классика - делитель скажем с верхним сопротивлением мегом 50-100. Залитый компаундом для исключения влияния влажности.Кстати а как нагрузка меняется?
*
Нагрузка как раз фиксированная, т е не меняется вообще.
*
..(?).....Так стабилизируйте ток нагрузки. Выход "встанет на автомате".
Цитата(Alextsu @ Jul 5 2005, 01:55)
Важен именно температурный уход выхода схемы, надо удержать в 1%.
*
Для того, чтобы получить такие точности в температуре, необходимо располагать элементами - датчиками тока, делителями напряжения с погрешностями в температуре уж никак не хуже 0.5%. Прежде чем гонять источник, неплохо бы "погонять" в температуре сам делитель и убедиться, что необходимая точность присутствует.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alextsu
сообщение Jul 6 2005, 05:28
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 118
Регистрация: 22-01-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 118



[quote=rod,Jul 5 2005, 09:37]
[quote=Alextsu,Jul 5 2005, 01: ] [/quote] Нагрузка как раз фиксированная, т е не меняется вообще.
*
[/quote] ..(?).....Так стабилизируйте ток нагрузки. Выход "встанет на автомате[/quote]
Поясните, please, как из этой схемы можно сделать стабилизатор тока с трансформаторной развязкой. Как эта задача решается схемотехнически?


--------------------
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rod
сообщение Jul 6 2005, 06:54
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 271
Регистрация: 1-02-05
Пользователь №: 2 344



Цитата(Alextsu @ Jul 6 2005, 09:28)
Цитата(Alextsu @ Jul 5 2005, 01: )
Нагрузка как раз фиксированная, т е не меняется вообще.
*
Цитата(rod @ Jul 5 2005, 09:37)
..(?).....Так стабилизируйте ток нагрузки. Выход "встанет на автомате"
Поясните, please, как ИЗ ЭТОЙ СХЕМЫ можно сделать стабилизатор тока с трансформаторной развязкой....
*
Обрисуйте подробнее условия. Чем регулируете Uвых.? Можно ли взглянуть на ЭТУ СХЕМУ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alextsu
сообщение Jul 6 2005, 21:51
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 118
Регистрация: 22-01-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 118



Цитата(rod @ Jul 6 2005, 09:54)
Цитата(Alextsu @ Jul 6 2005, 09:28)
Цитата(Alextsu @ Jul 5 2005, 01: )
Нагрузка как раз фиксированная, т е не меняется вообще.
*
Цитата(rod @ Jul 5 2005, 09:37)
..(?).....Так стабилизируйте ток нагрузки. Выход "встанет на автомате"
Поясните, please, как ИЗ ЭТОЙ СХЕМЫ можно сделать стабилизатор тока с трансформаторной развязкой....
*
Обрисуйте подробнее условия. Чем регулируете Uвых.? Можно ли взглянуть на ЭТУ СХЕМУ.
*



U вых там регулируется крутилкой которая стоит в цепи LM317. Все остальное собрано на ШИМ-контроллере (TL494) c фиксированной скважностью (тоже крутилкой).
В настоящее время используется вариант без ОС. Стабилизация по питанию (LM317).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Old Nick
сообщение Jul 6 2005, 22:34
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 445



Цитата(Alextsu @ Jul 7 2005, 00:51)
Цитата(rod @ Jul 6 2005, 09:54)
Цитата(Alextsu @ Jul 6 2005, 09:28)
Цитата(Alextsu @ Jul 5 2005, 01: )
Нагрузка как раз фиксированная, т е не меняется вообще.
*
Цитата(rod @ Jul 5 2005, 09:37)
..(?).....Так стабилизируйте ток нагрузки. Выход "встанет на автомате"
Поясните, please, как ИЗ ЭТОЙ СХЕМЫ можно сделать стабилизатор тока с трансформаторной развязкой....
*
Обрисуйте подробнее условия. Чем регулируете Uвых.? Можно ли взглянуть на ЭТУ СХЕМУ.
*



U вых там регулируется крутилкой которая стоит в цепи LM317. Все остальное собрано на ШИМ-контроллере (TL494) c фиксированной скважностью (тоже крутилкой).
В настоящее время и спользуют вариант вообще без ОС. Стабилизация по питанию (LM317).
Хотят сделать ОС, но грамотно спроектировать не можем, т к есть проблемы с квалификацией разработчиков. blink.gif
Короче все это хозяйство на температуре дрейфует, вероятно из-за транса который на феррите, грамотно завести ОС не получается, все равно выход уплывает.
Схему пока сбросить не могу, возможно позже.
Какие есть идеи по способам стабилизации тока по выходу?
Кстати импорт ничего ставить нельзя, можно только наше родное Г, согласно МОП 2004. w00t.gif
*



Практически все CRT мониторы имеют схему стабилизации высокого (25-30 кВ) напряженя с резисторами и успешно работают. Берем схему обратной связи и "сдираем". Понятно, что искомый процент получтся при не худшей стабильности компонентов.
Хинт: делитель там автоматически получается частотнокомпенсированным.
Ежели хочется помощи "коллективного разума", на мой взгляд вернее было бы выдать полный список пожеланий, как-то: вх. и вых. напряжения, токи, частоту и пр. и пр.


--------------------
Зачем скоту свобода мысли?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alextsu
сообщение Jul 7 2005, 04:49
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 118
Регистрация: 22-01-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 118



Цитата(Old Nick @ Jul 7 2005, 01:34)
[
Хинт: делитель там автоматически получается частотнокомпенсированным.
Ежели хочется помощи "коллективного разума", на мой взгляд вернее было бы выдать полный список пожеланий, как-то: вх. и вых. напряжения, токи, частоту и пр. и пр.
*


Частота 20 кГц, входное напряжение питания после LM317 стабилизированное 10...20 В, и его регулировкой получают требуемое U вых = 2...3 кВ, которое получают умножением на 2 выходного напряжения транса.
Нагрузка суммарная по выходу 15 МОм. Коэффициент трансформации 50...100, в схеме умножения используется сложение выпрямленного напряжения прямого и обратного хода, скважность импульсов регулируется при настройке блока.


--------------------
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Old Nick
сообщение Jul 8 2005, 00:42
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 445



Цитата(Alextsu @ Jul 7 2005, 07:49)
Частота 20 кГц, входное напряжение питания после LM317 стабилизированное 10...20 В, и его регулировкой получают требуемое U вых = 2...3 кВ, которое получают умножением на 2 выходного напряжения транса.
Нагрузка суммарная по выходу 15 МОм. Коэффициент трансформации 50...100, в схеме умножения используется сложение выпрямленного напряжения прямого и обратного хода, скважность импульсов регулируется при настройке блока.
*

а какие требования по пульсациям выходного напряжения, КПД и изоляции от входа?
Судя по тому, что описаное как-то удовлетворяет, кажется, что требования минимальны. Несколько неясно, что с умножением на диодах и конденсаторах, надеюсь его нет.
В таком случае я не вижу никаких трудностей, кроме стабильности цепи обратной связи. Пара резисторов необходимой стабильности будет главной трудностью, ибо высокоомные графитовые резисторы не очень стабильны. Поэтому, рекомендую набрать кучку стабильных (дорогих) металлопленочных последовательно. Если нагрузка обладает нужной стабильностью, можно и ее использовать.
Теперь внимание, схема. Разбиваем ваш выходной конденсатор на последовательные, для получения частотнокомпенсированного делителя. Параллельно каждому резистору оказывается подключенным кондесатор, с емкостью, обратнопропорциональной сопротивлению. Усиливаем пропорционально-интегрирующим усилителем с небольшим входным током и подаем на LM317, _ограничив_ диапазон изменения сигнала управления. Обязательно нужно убрать большие емкости с выхода LM317, иначе реальны автоколебания.
Никакие транзорбы, стабилитроны и пр. при таких смешных напряжениях и мощностях не требуются, если в делителях нет пробоев.


--------------------
Зачем скоту свобода мысли?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alextsu
сообщение Jul 8 2005, 16:27
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 118
Регистрация: 22-01-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 118



Цитата(Old Nick @ Jul 8 2005, 03:42)
[
а какие требования по пульсациям выходного напряжения, КПД и изоляции от входа?
Судя по тому, что описаное как-то удовлетворяет, кажется, что требования минимальны. Несколько неясно, что с умножением на диодах и конденсаторах, надеюсь его нет.
В таком случае я не вижу никаких трудностей, кроме стабильности цепи обратной связи. Пара резисторов необходимой стабильности будет главной трудностью, ибо высокоомные графитовые резисторы не очень стабильны. Поэтому, рекомендую набрать кучку стабильных (дорогих) металлопленочных последовательно. Если нагрузка обладает нужной стабильностью, можно и ее использовать.
Теперь внимание, схема. Разбиваем ваш выходной конденсатор на последовательные, для получения частотнокомпенсированного делителя. .
*


Спасибо, тоже дельный совет. Требования в основном только по долговременной стабильности U вых.
Схема с умножением на 2 на диодах и конденсаторах присутствует. Диоды 2Д108Б (большие черные сборки) - две штуки. Но реально они включены не как схема умножения, а как пара выпрямителей - один работает на прямой, другой на обратной полуволне напряжения, и выпрямленные напряжения суммируются на двух конденсаторах. Пробовали ставить 2Д106 (маленькие оранжевые) - вроде уход был меньше на температуре, но пока включить их в схему нет возможности, они не включены в перечень разрешенных на изделие.
Сорри за глупый вопрос - чем обусловлена необходимость применения частотно-компенсированного высокомного делителя - чтобы не генерила схема что ли?


--------------------
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Alextsu   Стабилизация U вых в высоковольтном БП   Jul 4 2005, 20:19
|- - =AK=   Цитата(Alextsu @ Jul 5 2005, 07:25)От классич...   Jul 5 2005, 01:21
||- - Alextsu   Цитата(=AK= @ Jul 5 2005, 04:21)Цитата(Alexts...   Jul 6 2005, 05:38
|||- - =AK=   Цитата(Alextsu @ Jul 6 2005, 15:08)Что такое ...   Jul 11 2005, 22:23
||- - vm1   Почему нельзя использовать обычную обратную связь ...   Jul 6 2005, 11:40
||- - vm1   Покажи схему в Pcad формате, дорисуем что надо.   Jul 7 2005, 09:54
||- - Old Nick   Цитата(Alextsu @ Jul 8 2005, 19:27)Спасибо, т...   Jul 12 2005, 00:17
|- - ssm   Цитата(Alextsu @ Jul 5 2005, 01:55)Цитата(ssm...   Jul 5 2005, 06:45
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Alextsu @ Jul 5 2005, 00:55)От классич...   Jul 6 2005, 09:47
|- - =AK=   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 6 2005, 19:17)Цита...   Jul 11 2005, 22:28
- - ssm   Цитата(Alextsu @ Jul 6 2005, 09:38)Цитата(=AK...   Jul 6 2005, 06:55
- - Slash   Как у нас был сделан высоковольтный источник 24В-...   Jul 7 2005, 06:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Slash @ Jul 7 2005, 09:02)И САМОЕ ГЛАВ...   Jul 7 2005, 09:17
|- - Alextsu   Цитата(Slash @ Jul 7 2005, 09:02)Как у нас бы...   Jul 7 2005, 20:10
- - Slash   Lonesome Wolf ЦитатаДля ВВ источников - ТРЕБОВАНИЕ...   Jul 8 2005, 16:30
|- - Alextsu   Цитата(Slash @ Jul 8 2005, 19:30)Что за услов...   Jul 8 2005, 16:45
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Slash @ Jul 8 2005, 19:30)Lonesome Wol...   Jul 9 2005, 12:19
- - khach   Для особо точных случаев мы делали двойное регулир...   Jul 12 2005, 10:53
|- - vm1   Лет 15 назад я делал ВВ источник на простом преобр...   Jul 12 2005, 12:09
- - vlvl@ukr.net   Делал я на TL431. Делитель заводил на выход , а вс...   Aug 6 2005, 08:37