Давайте попробуем прикинуть погрешность...
В психрометрической таблице дискретность значений "абсолютной" температуры составляет 1 град.С и в этой части датчики нас более чем устраивают.
Сложнее с разностью показаний сухого и смоченного термодатчиков.
По умолчанию дискретность измерения температуры для DS1621 составляет 0,5 град. С.
Дальше... Км... ну, в общем все это есть в приложенном файле xls. Получается такая штука:
_______.rar ( 98.47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 147
Получается, что погрешность измерения влажности будет равна минимум 10%, да и то только при температуре большей 11 град. С.
Цитата
...что приведет также к завышению реальной температуры.
К сожалению, ничего не могу сказать
Цитата
Интересуют схемотехнические решения данного устройства. (схема подключения датчиков).
Да вроде, ничего особенного. Выводы SDA и SCL датчиков и контроллера соответственно соединяются между собой и вешаются через резистор 4,7 кОм на + питания. Сажая на общий провод выводы А0-А1 датчиков устанавливаете им разные адреса - чтобы не конфликтовали м/у собой
Подскажите - ничего не нашел в документации - как можно увеличить разрешение DS1621 до 0,1 град.?
Для Tanya
Цитата
Разрешение это не главное.
Почему не главное?
Точность и стабильность - это, конечно, хорошо, но в данном случае львиная доля погрешности будет определяться малым разрешением датчиков.
Поправьте, если не прав...
SHT10
http://www.sensorica.ru/2-5_1.html
Сообщение отредактировал tazik - Apr 11 2008, 11:11