реклама на сайте
подробности

 
 
> Преобразователь Simeas T, Не могу сконфигурировать
Alhen
сообщение Apr 22 2008, 11:30
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 161
Регистрация: 17-08-04
Из: Караганда
Пользователь №: 516



Долго думал в какой подфорум воткнуться, ну раз у меня измеритель параметров электросети значит вопрос сюда.
На руках преобразователь 7KG6000-8EB, конфигурируется он с помощью программы Simeas PAR через COM порт и шнурок с преобразователем 232/485.
Заводского шнурка от Simens у меня нет, попробывал соответствующие преобразователи MOXA и ADAM - соединиться не удается help.gif
По описанию вроде бы все просто, неужели в родном шнурке еще какая-нибудь кодировка прописана?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Alhen
сообщение Apr 25 2008, 09:39
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 161
Регистрация: 17-08-04
Из: Караганда
Пользователь №: 516



В общем вопрос по большей части снят.
Обмен между параметризующей программой SIMEAS PAR V2.4 и самим устройством SIMEAS T (прошивка V02.08) происходит ASCII символами по протоколу который указан в доках, но то ли по причине несогласованости версий (возможно выложенная на сайте simens программа устарела) или по причине несогласованости фрейма на прием (управление передачей RS485 может быть не только по RTS) не хочет признавать программка девайс.
В общем удалось сконфигурировать устройство "ручками", посылая телеграмму и читая ответ простенькой коммуникационной программкой.
Чистая прибыль 452 евро - стоимость сименсовского конвертора RS232/485.
Пост пустой, но может кому сгодится.