реклама на сайте
подробности

 
 
> Мощный (2,5 квт) преобразователь напряжения 27 вольт в 265 вольт пост. тока, Нужна концепция построения
ansf
сообщение Apr 30 2008, 12:58
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 30-04-08
Пользователь №: 37 176



Добрый день, коллеги.

Вопрос к тем, кто имел практический опыт с подобными разработками.

Входное напряжение 22 вольт мин, 32 вольт макс.
Выходное напряжение 250 вольт DC мин, 280 вольт DC макс.
Мощность нагрузки может изменяться от 0 до 2500 ватт.
Устройство должно поместиться в размеры 40 см Х 26 см Х 20 см.
Охлаждение естественное (без кулера)

Есть одна "приятность". Цена комплектующих такого изделия стоит на последнем месте. Главное уложиться в требования.

У меня есть опыт в проектировании и изготовлении обратноходовых источников, но в данном случае это не подходит.

Вариантов у меня несколько.
1. Сделать несколько автономных источников с ограничением по мощности и запитать их на одну нагрузку.
2. Сделать несколько силовых ячеек (мост или полумост ???) и нагрузить каждую ячейку на свою первичную обмотку общего трансформатора. Контроллеры управляющие ячейками засинхронизировать.

Просьба высказывать свою конструктивную критику этим вариантам, или может есть что то более подходящее,(КПД здесь стоит на первом месте)?

Заранее спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Herz
сообщение May 1 2008, 08:11
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(ansf @ Apr 30 2008, 14:58) *
Вариантов у меня несколько.
1. Сделать несколько автономных источников с ограничением по мощности и запитать их на одну нагрузку.
2. Сделать несколько силовых ячеек (мост или полумост ???) и нагрузить каждую ячейку на свою первичную обмотку общего трансформатора. Контроллеры управляющие ячейками засинхронизировать.

Конечно, ни о мосте, ни о полумосте речи быть не может, только пуш-пулл. Распараллеливание-мысль хорошая, отводить тепло будет проще, хоть и габариты несколько возрастут. Насчёт "естественного" охлаждения - самая большая сложность. Если кулер неприменим, намного жёстче условия к месту установки прибора. А категория исполнения?