Добрый день, коллеги.
Вопрос к тем, кто имел практический опыт с подобными разработками.
Входное напряжение 22 вольт мин, 32 вольт макс.
Выходное напряжение 250 вольт DC мин, 280 вольт DC макс.
Мощность нагрузки может изменяться от 0 до 2500 ватт.
Устройство должно поместиться в размеры 40 см Х 26 см Х 20 см.
Охлаждение естественное (без кулера)
Есть одна "приятность". Цена комплектующих такого изделия стоит на последнем месте. Главное уложиться в требования.
У меня есть опыт в проектировании и изготовлении обратноходовых источников, но в данном случае это не подходит.
Вариантов у меня несколько.
1. Сделать несколько автономных источников с ограничением по мощности и запитать их на одну нагрузку.
2. Сделать несколько силовых ячеек (мост или полумост ???) и нагрузить каждую ячейку на свою первичную обмотку общего трансформатора. Контроллеры управляющие ячейками засинхронизировать.
Просьба высказывать свою конструктивную критику этим вариантам, или может есть что то более подходящее,(КПД здесь стоит на первом месте)?
Заранее спасибо.