Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой.
Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока.
Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час.
Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно,
сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано
4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились
все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства
IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета
нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической
реализации такой штуки.
С надеждой на помощь.
П.С. Я уже все сроки затянул, наверное скоро убьют