Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой. Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока. Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час. Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно, сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано 4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической реализации такой штуки. С надеждой на помощь. П.С. Я уже все сроки затянул, наверное скоро убьют
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
May 4 2008, 02:44
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(krasrab @ May 4 2008, 02:17)  Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой. Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока. Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час. Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно, сдох довольно быстро, часа через 4. Надо думать, что сдох за счет дуги между контактами в момент выключения. Размыкать 30 А, даже "резистивные", это задачка та еще. Я бы посоветовал включить контактор (один) и IGBT параллельно. Контактор должен замыкаться первым, чтобы брать на себя всю нагрузку и ударные токи. Вскоре вслед за ним должен включаться IGBT. Размыкаться должны в обратном порядке: сначала размыкается контактор, а потом выключается IGBT. Снабберы надо будет поставить обязательно. И материал контактов у контактора должен быть правильно подобран. Момент включения тоже опасный. В идеале в самый начальный момент должны замкнуться контакты из вольфрама. Он тугоплавкий и высокоомный, поэтому хорошо держит ударные токи (емкостная составляющая нагрузки). Вслед за ним должны замкнуться низкоомные контакты. Не знаю как у контакторов, а среди реле существуют определенные типы, у которых контакты сделаны парными (в виде пружинистой "вилки"), одна пара контактов вольфрамовая, другая - из серебряного сплава, причем вольфрамовые контакты подогнуты так, что замыкаются первыми.
|
|
|
|
|
May 6 2008, 06:02
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 16
Регистрация: 14-05-05
Пользователь №: 5 011

|
Цитата(=AK= @ May 4 2008, 05:44)  Надо думать, что сдох за счет дуги между контактами в момент выключения. Размыкать 30 А, даже "резистивные", это задачка та еще.
Я бы посоветовал включить контактор (один) и IGBT параллельно. Контактор должен замыкаться первым, чтобы брать на себя всю нагрузку и ударные токи. Вскоре вслед за ним должен включаться IGBT. Размыкаться должны в обратном порядке: сначала размыкается контактор, а потом выключается IGBT. Может быть включение производить наоборот, сначала транзистор а потом контактор? После срабатывания контактора транзистору делать будет нечего.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
krasrab Коммутация 850В 25кВт постоянного тока May 3 2008, 16:47 proxi Цитата(krasrab @ May 3 2008, 19:47) Всем ... May 3 2008, 22:06 krasrab Да нет, нагрузка чисто резистивная (ТЭН, другого р... May 4 2008, 01:43  Mos Цитата(krasrab @ May 4 2008, 04:43) Да не... May 6 2008, 09:48 krasrab Цитата(=AK= @ May 4 2008, 06:44) Надо дум... May 4 2008, 14:29  =AK= Цитата(VD46 @ May 6 2008, 15:32) Может бы... May 6 2008, 07:50 evgeny_ch Учтите, что у ТЭН разный ток в холодном и нагретом... May 4 2008, 04:03 Alexandr =AK= а Вас не затруднит указать наименование этих ... May 4 2008, 07:40 =AK= Цитата(Alexandr @ May 4 2008, 17:10) наим... May 5 2008, 03:10 приус Цитата(krasrab @ May 4 2008, 03:47) Всем ... May 6 2008, 12:23 Mos Цитата(приус @ May 6 2008, 15:23) ...акти... May 6 2008, 12:34 Herz Цитата(приус @ May 6 2008, 14:23) Проще в... May 6 2008, 14:59  приус Цитата(Herz @ May 7 2008, 01:59) Только о... May 8 2008, 12:46   krasrab To Mos:
Спасибо, книжка вроде ничего.
То Приус:
А... May 9 2008, 15:34    приус Цитата(krasrab @ May 10 2008, 02:34) To M... May 11 2008, 01:15     Mos Цитата(приус @ May 11 2008, 04:15) Готовы... May 12 2008, 07:24      Прохожий Цитата(Mos @ May 12 2008, 11:24) Вы чё... May 12 2008, 07:29       Mos Цитата(Прохожий @ May 12 2008, 10:29) Лег... May 12 2008, 23:46        evgeny_ch Цитата(Mos @ May 13 2008, 02:46) Да, не з... May 13 2008, 03:09         Mos Цитата(evgeny_ch @ May 13 2008, 06:09) Он... May 13 2008, 15:16     _Pasha Цитата(приус @ May 11 2008, 05:15) Тирист... May 12 2008, 10:45      приус Цитата(_Pasha @ May 12 2008, 21:45) Вы ч... May 12 2008, 22:27       _Pasha Цитата(приус @ May 13 2008, 02:27) Ну есл... May 13 2008, 06:30 Serj78 Я тоже заметил, и еще кое-что- у вас в шкафу весь ... May 6 2008, 19:19 krasrab To Mos:
Спасибо за советы. Как раз не подумал про ... May 8 2008, 03:07  jackBU А Вы соберите схему понижающего. По входу емкость,... May 8 2008, 04:03   Herz Цитата(jackBU @ May 8 2008, 06:03) А Вы с... May 8 2008, 09:29    jackBU Цитата(Herz @ May 8 2008, 13:29) Это как?... May 13 2008, 15:14  Mos Цитата(krasrab @ May 8 2008, 06:07) ...кт... May 8 2008, 11:15  Serj78 Цитата(krasrab @ May 8 2008, 07:07) То Se... May 11 2008, 02:47