Коммутация 850В 25кВт постоянного тока, Хочу попробовать IGBT |
|
|
|
May 3 2008, 16:47
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 19-03-05
Пользователь №: 3 488

|
Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой. Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока. Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час. Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно, сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано 4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической реализации такой штуки. С надеждой на помощь. П.С. Я уже все сроки затянул, наверное скоро убьют
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
May 6 2008, 12:23
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690

|
Цитата(krasrab @ May 4 2008, 03:47)  Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой. Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока. Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час. Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно, сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано 4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической реализации такой штуки. С надеждой на помощь. П.С. Я уже все сроки затянул, наверное скоро убьют  Проще всего поставить контактор на рабочее напряжение 660в, желательно шахтный.В каждом контакторе есть искрогасители.По току желательно брать с запасом.Простой пример из практики:60ква активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации.
|
|
|
|
|
May 8 2008, 12:46
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690

|
Цитата(Herz @ May 7 2008, 01:59)  Только один человек заметил.  Какой контактор?!  Ну не нравится контактор можно поставить ММТ или транзисторный силовой модуль,на 1200в полно в продаже.А как им управлять вопрос вторичный и по моему сложностей здесь не будет т.к. все эти вопросы давно решены на серицном уровне.
|
|
|
|
|
May 9 2008, 15:34
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 19-03-05
Пользователь №: 3 488

|
To Mos: Спасибо, книжка вроде ничего.
То Приус: А что такое ММТ. И по поводу серийных решений на 1200В 30А и к тому-же доставабельных в еденичных экземплярах не так уж густо.
|
|
|
|
|
May 11 2008, 01:15
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690

|
Цитата(krasrab @ May 10 2008, 02:34)  To Mos: Спасибо, книжка вроде ничего.
То Приус: А что такое ММТ. И по поводу серийных решений на 1200В 30А и к тому-же доставабельных в еденичных экземплярах не так уж густо. Готовые решения вряд ли найдутся.ммт4-стандартные трехфазные симисторные блоки.Каждый изготовитель маркирует по-своему. Готовые блоки избавляют от головняка по поводу радиаторов,монтажа подводящих кабелей и проч.Тиристоры кл.12 по-моему никогда не были дефицитом,а уж сформировать импульс управления с нужными параметрами можно и на мелкой логике.Кстати-занялся некрофилией:результат-ПТЛ-50кл10,происхождение неизвестно,приблудился наверное.Доставабельные экземпляры могут быть в наличии у друзей,коллег и тд,мы же не живём на необитаемом острове.
|
|
|
|
|
May 12 2008, 22:27
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690

|
Цитата(_Pasha @ May 12 2008, 21:45)   Вы че! Какой 12 класс на 850 В ??? Имхо, надо минимум на 850*2=1700 Вольт Ну если исходить из ваших посылов,то надо срочно ехать в Выборг и разбирать тамошнюю преобразовательную станцию и ставить тиристоры 6,3кв на6,3ка.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
krasrab Коммутация 850В 25кВт постоянного тока May 3 2008, 16:47 proxi Цитата(krasrab @ May 3 2008, 19:47) Всем ... May 3 2008, 22:06 krasrab Да нет, нагрузка чисто резистивная (ТЭН, другого р... May 4 2008, 01:43  Mos Цитата(krasrab @ May 4 2008, 04:43) Да не... May 6 2008, 09:48 =AK= Цитата(krasrab @ May 4 2008, 02:17) Всем ... May 4 2008, 02:44 krasrab Цитата(=AK= @ May 4 2008, 06:44) Надо дум... May 4 2008, 14:29 VD46 Цитата(=AK= @ May 4 2008, 05:44) Надо дум... May 6 2008, 06:02  =AK= Цитата(VD46 @ May 6 2008, 15:32) Может бы... May 6 2008, 07:50 evgeny_ch Учтите, что у ТЭН разный ток в холодном и нагретом... May 4 2008, 04:03 Alexandr =AK= а Вас не затруднит указать наименование этих ... May 4 2008, 07:40 =AK= Цитата(Alexandr @ May 4 2008, 17:10) наим... May 5 2008, 03:10 Mos Цитата(приус @ May 6 2008, 15:23) ...акти... May 6 2008, 12:34     Mos Цитата(приус @ May 11 2008, 04:15) Готовы... May 12 2008, 07:24      Прохожий Цитата(Mos @ May 12 2008, 11:24) Вы чё... May 12 2008, 07:29       Mos Цитата(Прохожий @ May 12 2008, 10:29) Лег... May 12 2008, 23:46        evgeny_ch Цитата(Mos @ May 13 2008, 02:46) Да, не з... May 13 2008, 03:09         Mos Цитата(evgeny_ch @ May 13 2008, 06:09) Он... May 13 2008, 15:16       _Pasha Цитата(приус @ May 13 2008, 02:27) Ну есл... May 13 2008, 06:30 Serj78 Я тоже заметил, и еще кое-что- у вас в шкафу весь ... May 6 2008, 19:19 krasrab To Mos:
Спасибо за советы. Как раз не подумал про ... May 8 2008, 03:07  jackBU А Вы соберите схему понижающего. По входу емкость,... May 8 2008, 04:03   Herz Цитата(jackBU @ May 8 2008, 06:03) А Вы с... May 8 2008, 09:29    jackBU Цитата(Herz @ May 8 2008, 13:29) Это как?... May 13 2008, 15:14  Mos Цитата(krasrab @ May 8 2008, 06:07) ...кт... May 8 2008, 11:15  Serj78 Цитата(krasrab @ May 8 2008, 07:07) То Se... May 11 2008, 02:47
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|