Вобщем как всегда - поспешишь насмешишь.
делаю 15кВт аэродромный источник питания 220V сеть ---> 3 фазы 115V 400Гц.
выходной преобразователь сделан в виде моста из 4 мощних тиристоров и дроселей. С контроллера lpc2103 по пинам выдаются импульсы 400Гц на открытие тиристоров плеч моста через шинный формирователь (типа чтоб 3в превратить в 5в). Все хорошо но после замены c avr на lpc2103 стали гореть толстые провода! анализ показал что при ресете все порты выставляются в 3в !!! не льзя сказать что я не знал как порты в lpc сделаны.... короче проморгал. Результат - при сбросе отркрываются все тиристоры и все мощность из сети идет в шасси девайса. Ктонит видел как толстые провода взрываются а люди бегают по стенам от капелек летящей расплавленной меди? могу расказать
если накопительные кондеры разряжены то все стартует, повторный рестарт девайса без разрядки - искры..
вобщем как проще решить проблему? тоесть меньше плату коряжить.
софтом никак дело не поправиш....
всетаки атмел правильно порты сделал - приходится похвалить, хоть и не хочется.