Цитата(donskoy @ May 16 2008, 16:44)

Возникла задача контролировать высокое (постоянное) напряжение 14,3 кВольт которое изменяется в пределах ± 140 В. Непонятно как его измерять. Чутье подсказывает, что делитель напряжения и АЦП тут не помогут))
чем вам делители не угодили? если высокое привязано к общей земле, то самое оно. тем более до 25кВ делители производит куча контор. Вот больше 30кВ там уже сложнее, мы пользуем вот эти
www.nicrom-electronic.com (серия 300.6 до 40кВ).
еще делают:
vishay серии tr и td
www.metallux.de
www.caddock.com
дальше оу (перед ним защита bav199 с малыми токаи утечки) и дальше на ацп
ps + огласите требуемую точность. если надо очень точно, то перед ацп можно диф оу со смещением эквивалентному делнному 14,16кВ что бы усиливать только диапазон от 14,16 до 14,44кВ = ваши 14,3кВ+-140В