Цитата(gte @ May 16 2008, 20:41)

Проблема может возникнуть, если напряжение может изменяться достаточно быстро, так как постоянная времени не скомпенсированных делителей весьма высока.
есть такое, надо по конкретным условиям смотреть, к тому же выходное сопротивление достаточно велико, возможны проблемы с наводками.
Цитата(gte @ May 16 2008, 20:41)

При выборе резисторов необходимо обращать внимание на VCR (ppm/V), он часто плохой.
этот параметр нормируется, для 300 от 0,05 до 0,4 ppm/V в зависимости от типа и сопротивления, vishay обещает менее 1ppm/V
Цитата(gte @ May 16 2008, 20:41)

А с диф усилителем поясните, каким образом он точность повысит?
если я правильно понял нужно мерять дельту +-140В при уровне 14кВ. если напрямую поделить, то ваш диапазон изменения (полезная составляющая) составляте 1% от полного сигнала. грубо говоря при 12битном ацп старшие 7 разрядов несут информацию о 14кВ, а оставшиеся 5 - о ваших 140В.
по схеме ниже можно оцифровать только нужный диапазон и все разряды ваши