Вот схема.

1. Подаем напряжение 900В
2. Включаем тиристор VS3 и снимаем управление
3. Включаем тиристор VS1.

Вопрос:
выключится ли, хотя бы через пару секунд, тиристор VS3, настолько, чтобы можно было включить тиристор VS2, не опасаясь, что VS3 остался включенным?

..Не могу составить твердое представление, а для Микрокапа нет у меня моделей столь мощных тиристоров.. crying.gif


[attachment=21538:attachment]


--------------------
It's me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение May 28 2008, 18:54
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



ИМХО нет, не закроется. Не знаю какие вы тут диоды и тиристоры заложили, но по-моему падение напряжения на VS1 при таких токах наверняка больше, чем на VD1. Поэтому ток через VS3 не упадет ниже минимального тока удержания. Я не моделировал. Это чисто по наитию.